Гость_Сергей_*
Скажите у нас с нашей подстанции выходит напряжение 400-420 в чем это черевато и как его убавить ( на самой подстанции уже что то там крутили) Спасибо
ЛЕША
400В на шинах НН - это есть хорошо. 420В это 400+5%, что тоже не критично.
Но уж если очень нужно, то на трансформаторе имеется ПБВ-переключатель без возбуждения, он же "анцапфа".
Дык вот его/её нужно переключить во 2 или даже в 1 положение - всё зависит от величины питающего напряжения стороны 6/10кВ.
ПЕреключать отключив питающее напряжение.
с2н5он
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2019, 3:01) *
в 1 положение

если не ошибаюсь, то это минус 5 ил 2,5, тем самым увеличится напряжение
ЛЕША
Котики бегают.... icon_biggrin.gif
Это 4-5 положение.
Ктр. 10/0,4 ном.
1 - 26,25
2 - 25,625
3 - 25
4 - 24,375
5 - 23,75
с2н5он
странно, у нас на трансеах наоборот
ЛЕША
Как наоборот? На первом положении ПБВ в работу включаются все витки на катушках ВН.
с2н5он
вроде с минус 5, гляну завтра

ошибся +5 напряжение меньше
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 4.11.2019, 11:51) *
ошибся +5 напряжение меньше
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН.
Ixtim
ЛЕША, Шильдик из интернета? icon_biggrin.gif
НН напряжение в амперах... icon_eek.gif
Ваня Иванов
Цитата(Ixtim @ 4.11.2019, 16:53) *
НН напряжение в амперах... icon_eek.gif
Вы изготовителя видели? Там русский язык запрещён, поэтому напряжение в Амперах измеряют... icon_biggrin.gif
Гость_Дачник_*
Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 17:00) *
Там русский язык запрещён

"И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет..." (с) Булгаков.

Судя по тому, что на шильдике нет крепежных заклёпок, это либо бракованный файл неизвестного происхождения, или бракованая заготовка из "Юного техника" (пардон, с приёмки цветмета).
Гость_Алексей_*
Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 12:05) *
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН.

Я так понимаю, Ваня входит в те самые 50% icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.