Незванный
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Задал вопрос местному электрику, он пожал плечами и сказал, что в трансформаторах разбирается плохо. В итоге ничего внятного не объяснил icon_sad.gif
rosck
Цитата(Незванный @ 29.10.2019, 16:31) *
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y.

Фазное напряжение. Две фазы около 190 вольт, одна чуть больше нуля.
Линейное напряжение. Между двух фаз около 380 вольт, между других около 190 вольт
Диего
Цитата(rosck @ 29.10.2019, 18:27) *
Фазное напряжение. Две фазы около 190 вольт, одна чуть больше нуля.
Линейное напряжение. Между двух фаз около 380 вольт, между других около 190 вольт
А если ТМ 250 6/0,4 Д/Y
rosck
Цитата(Диего @ 30.10.2019, 18:15) *
А если ТМ 250 6/0,4 Д/Y

Фазное. Одна фаза полная 220(240)вольт, две других по половине 110(120)вольт.
Про линейное не помню. Думаю будет около 220,330,330вольт

Диего
Цитата(rosck @ 31.10.2019, 6:27) *
Фазное. Одна фаза полная 220(240)вольт, две других по половине 110(120)вольт.
Про линейное не помню. Думаю будет около 220,330,330вольт

Спасибо за ответ!
просто интересно
Цитата(rosck @ 31.10.2019, 5:27) *
Фазное. Одна фаза полная 220(240)вольт, две других по половине 110(120)вольт.
Про линейное не помню.

с линейными будет тоже самое - одна фаза в номинале, две остальные просажены
rosck
Цитата(просто интересно @ 31.10.2019, 9:52) *
с линейными будет тоже самое

Не будет.
с2н5он
И?
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 31.10.2019, 12:34) *
И?

функция логического умножения icon_rolleyes.gif

по сабжу: тут была старая тема про неполнофазные режимы трансформаторов, только что-то не ищется... или я в лыжы обутый...
rosck
Цитата(с2н5он @ 31.10.2019, 12:34) *
И?

С линейными, все три фазы просажеными будут.
просто интересно
Нарисовал бы хоть кто-нибудь, векторные диаграммы, что ли icon_rolleyes.gif
Roman D
А не без разницы, D или Y? icon_wink.gif
mic61
Цитата(Roman D @ 1.11.2019, 12:37) *
А не без разницы, D или Y? icon_wink.gif

Разница есть. При обрыве фазы в сети будут присутствовать составляющие всех последовательностей, а прямая, обратная и нулевая последовательности трансформируются на другую сторону тр-ра по разному (в зависимости от группы тр-ра).
Покрутил вектора немного (теоретически,конечно). При обрыве одной фазы на трансе будут в наличии все три напряжения, но о-очень несимметричная система получается по обоим сторонам. Расположение векторов сильно зависит от загруженности транса.
Причем по вторичке и ток будет протекать по всем фазам. По первичке в оборванной фазе тока,конечно,не будет.
Приведу картинки в удобочитаемый вид, и закину завтра.
mic61
Не вдаваясь в подробности...
Вот такая ВД получается (теоретически), если на трансе со схемой D/Y оборвется ф А со стороны питания (со стороны D). Величины количественно оценить трудно. Единственно, что можно сказать: самый "длинный" вектор (А или С) меньше по величине доаварийного фазного напряжения. Причем, чем больше нагружен транс, тем меньше эти фазные напряжения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это транс Y/Y: