Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нормы ЭМИ при 50 Гц
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Поиск документов


Слава
Всем привет!
Про радиочастоты молчим, там всё понятно.
А вот для чистоты 50 Гц icon_eek.gif
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2.542-96 экологически безопасная норма для диапазонов частот 5 Гц - 2 кГц и 2 кГц - 400 кГц составляет 25 В/м и 2,5 В/м соответственно.
Но этот документ уже давно утратил силу.
Какой документ в силе сейчас?
с2н5он
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Слава
Спасибо!
gomed12
п. 6.4.2. СанПиН 2.1.2.2645-10
с2н5он
там не про ЭМИ
gomed12
Напряженность электрического поля измеряют в В/м, магнитного в А/м, что и отражены в СанПиН 2.1.2.2645-10 в виде ЭМП для населения.
В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 тоже самое только для ПЭВМ.
Что ТС нужно, он разберется.Скорее м/б ему в СанПиН 2.2.4.1191-03
Слава
Правильный ответ: 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (вместе с "СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43153)
Слава
Подумал что неплохо бы на фирму приобрести приборчик для предварительной проверки ЭМИ.
А то лабораторию лишний раз вызывать дороговато, а проблем с отрицательными протоколами много.
Конечно в профессиональном приборе типа BE - МЕТР-АТ-003 за 160 т.р. мне откажут, а вот чем бы, кто в курсе, можно посмотреть ЭМИ от 10 до 100 В/м на частотах от 5 до 2000 Гц за 0-30 т.р. ? Остальные параметры мне в принципе не важны.

Пока что лучше ИМП-05/1 не вижу.