SeRG66
Здравствуйте, уважаемые знатоки!

Помогите, пожалуйста, разобраться:

Знакомому в деревне поставили на столб 3-х фазный счетчик типа РиМ (модель 489 - не достоверно, нашли инструкцию в сети).

Старый счетчик при этом у него тоже остался.

И обратил он внимание, что новый считает больше киловатт (за определенный период на старом "набежало" 55 КВт/ч, а на новом - 76 КВт/ч).

Стал он думать - почему, рассматривать подключение и выяснилось, что счетчик подключен неправильно, а именно:

На клеммах 1 и 2, 3 и 4 - все верно, на нечетных - фазы входные (сторона генератора Г), на четных - фазы выходные (сторона нагрузки Н).

А вот на клеммах 5 и 6 - не так, там вместо фазы - ноли (Г и Н соответственно).

Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе.

То есть полное впечатление, что эти счастье-монтажники попутали ноль с фазой.

Вопросы:

1) Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще?

2) Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Благодарствуем за Помощь!
Гость_Лирик_*
Цитата(SeRG66 @ 21.10.2019, 18:28) *
1) Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще?

2) Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему?
1) А почему бы ему не работать?
2) Вас должно беспокоить присутстаие напрчжения 380 Вольт в доме...

=Бетонщик=
Цитата(SeRG66 @ 21.10.2019, 18:28) *
...Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему?
Ничего удивительного в этом нет. Любой счетчик электрической энергии измеряет напряжение и ток, чтобы определить мощность нагрузки, которая затем умножается на время и получается количество потреблённой электроэнергии в кВт-часах. Если вместо нулевого подключить фазный провод, счётчик будет выдавать большее значение, т.к. вместо фазного напряжения 220 В будет измерять линейное напряжение 380 В.
Если дальше после счётчика всё подключено правильно, то потребитель ничего не заметит, пока не догадается сверить показания с другим прибором учёта, о чём нам и рассказал ТС. smoke.gif
Сунцов Денис
Цитата(SeRG66 @ 21.10.2019, 18:28) *
А вот на клеммах 5 и 6 - не так, там вместо фазы - ноли (Г и Н соответственно).
Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе.


В этом случае по 3 фазе счетчик вообще ничего не считает, т.к. вектор тока в нулевом проводе -клеммы 5-6, (он в нем появляется при однофазной нагрузке) направлен в другую сторону.

1 и 2 фазы да, будут считать больше .

Я бы перевел всю однофазную нагрузку на 3 фазу и радовался.