У друга сделали монтаж силового кабеля в доме, он выслал фото и теперь думаем:
А можно таким образом проводить кабель?
Фото на форуме не размещаеться(((
Силовой кабель пересекает канализационную трубу, почему-то мне кажется, что это НЕ правильно?
slavapril
20.10.2019, 18:54
Ну, если между ними полметра есть, то по п.2.3.95 ПУЭ-7 вроде как допускается
Начиная с 2.3.83 - ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
"2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, ... При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.