Нужно настроить пуск электродвигателя пожарного насоса 200кВт от аварийного дизель-генератора (ДГУ) номинально мощности 250 кВт. ДГУ испытан на максимальную нагрузку до 315кВт, т.е. способен выдавать такую мощность в течении около 2 минут. В схеме есть тиристорное устройство плавного пуска. Насос запускается от основного питания - кабель от трансформатора 1гВт, но при запуске от ДГУ начинает раскручиваться и срабатывает защита двигателя.
Возможна замена устройства плавного пуска или добавление в схему дополнительных элементов. Увеличение мощности ДГУ только как крайняя и совершенно нежелательная мера.
Насосная установка расположена в Раменском районе Московской области.
Рассмотрим разные формы сотрудничества.
Возможен предварительный осмотр.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
prude
Обратитесь к поставщику шуна.
SAV2019
Цитата(prude @ 12.10.2019, 19:27) *
Обратитесь к поставщику шуна.

Поставщика ШУНа, который все это сделал уже давно нет. Но за наводку спасибо, поищем других.
ЛЕША
Вместо тиристорного УПП приобрести ПЧ-преобразователь частоты. Проблема исчезнет.
Да, и запуск на закрытую напорную задвижку?
Александр чимба
была подобная проблема в котельной. при запуске от дизельгенератора сробатывала защита.. вышли из положения запускать без воды.. задвижку прикрывали на входе.. потом открывали как разгонится насос