Нужно настроить пуск электродвигателя пожарного насоса 200кВт от аварийного дизель-генератора (ДГУ) номинально мощности 250 кВт. ДГУ испытан на максимальную нагрузку до 315кВт, т.е. способен выдавать такую мощность в течении около 2 минут. В схеме есть тиристорное устройство плавного пуска. Насос запускается от основного питания - кабель от трансформатора 1гВт, но при запуске от ДГУ начинает раскручиваться и срабатывает защита двигателя.
Возможна замена устройства плавного пуска или добавление в схему дополнительных элементов. Увеличение мощности ДГУ только как крайняя и совершенно нежелательная мера.
Насосная установка расположена в Раменском районе Московской области.
Рассмотрим разные формы сотрудничества.
Возможен предварительный осмотр.
Жду ваших предложений по цене и срокам.