Программа расчёта потерь напряжения «Аврал-Дельта 1.01» выдаёт следующие результаты:
Для алюминиевого провода сечением 16 мм
2 длиной 500 м потери напряжения составят:
- при токе нагрузки 10 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 2,75 кВА) потеря напряжения 8% (17,6 В)
- при токе нагрузки 20 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 5,5 кВА) потеря напряжения 16,3% (35,86 В)
- при токе нагрузки 30 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 8,25 кВА) потеря напряжения 24,7% (54,34 В)
- при токе нагрузки 40 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 11,0 кВА) потеря напряжения 33,26% (73,2 В)
- при токе нагрузки 50 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 13,75 кВА) потеря напряжения 42% (92,4 В)
Для алюминиевого провода сечением 25 мм
2 длиной 500 м потери напряжения составят:
- при токе нагрузки 10 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 2,75 кВА) потеря напряжения 5,42% (18 В)
- при токе нагрузки 20 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 5,5 кВА) потеря напряжения 10,9% (36 В)
- при токе нагрузки 30 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 8,25 кВА) потеря напряжения 16,4% (54 В)
- при токе нагрузки 40 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 11,0 кВА) потеря напряжения 23,96% (73 В)
- при токе нагрузки 50 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 13,75 кВА) потеря напряжения 27,6% (92 В)
Для алюминиевого провода сечением 35 мм
2 длиной 500 м потери напряжения составят:
- при токе нагрузки 10 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 2,75 кВА) потеря напряжения 4,08% (9 В)
- при токе нагрузки 20 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 5,5 кВА) потеря напряжения 8,17% (18 В)
- при токе нагрузки 30 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 8,25 кВА) потеря напряжения 12,3% (27 В)
- при токе нагрузки 40 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 11,0 кВА) потеря напряжения 16,4% (36 В)
- при токе нагрузки 50 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 13,75 кВА) потеря напряжения 20,56% (45 В)
Для алюминиевого провода сечением 50 мм
2 длиной 500 м потери напряжения составят:
- при токе нагрузки 10 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 2,75 кВА) потеря напряжения 1,53% (3,4 В)
- при токе нагрузки 20 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 5,5 кВА) потеря напряжения 3,07% (6,7 В)
- при токе нагрузки 30 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 8,25 кВА) потеря напряжения 4,6% (10,1 В)
- при токе нагрузки 40 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 11,0 кВА) потеря напряжения 6,14% (13,5 В)
- при токе нагрузки 50 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 13,75 кВА) потеря напряжения 7,67% (16,8 В)
Для алюминиевого провода сечением 70 мм
2 длиной 500 м потери напряжения составят:
- при токе нагрузки 50 А и cosφ = 0,8 (полная мощность 13,75 кВА) потеря напряжения 5,97% (13,1 В)
» Скрыть... «