Max87
Добрый день. Подскажите, возник такой вопрос при подготовке.
"На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям ОРУ 220 кВ". Правильный ответ: ближе 2.0 метров.
Я так понимаю используется таблица #1 ПОТ. Но в шапке указано "расстояние от работников..." и "расстояние от механизмов". Откуда взят вопрос по ОРУ? Как тогда определить расстояние в ЗРУ. Обьясните на пальцах, заранее спасибо.
S-cream
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?
Max87
Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 15:59) *
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?

А на какое напряжение есть ору и зру?
S-cream
ору - на все напряжения.
зру - как правило не выше 35 кВ
Евгений
Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 14:59) *
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?

Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний.
S-cream
Евгений, Спасибо, смотрю фото, впечатляюсь.
По факту, в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще?

Евгений
Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 17:27) *
в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще?

Да, токоведущих под напряжением нет. Правда был случай, когда взорвался такой КРУЭ (убило человека), но это уже совсем другая история.

PS не именно такой КРУЭ, а нашего производства
Max87
Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 16:45) *
ору - на все напряжения.
зру - как правило не выше 35 кВ



Цитата(Евгений @ 18.9.2019, 18:13) *
Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний.


Всем спасибо за ответы. Таблицей я как раз пользуюсь. Только инженер при тренировке на группу допуска спрашивает именно про минимально допустимое расстояние до токоведущих частей в ору и зру. Получается некорректность вопроса?
S-cream
Скорее, вопрос с подвохом.
Типа - что тяжелее - 1 кг ваты или 1 кг свинца?
Nord
Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности?
с2н5он
достаточно
Гость_гость_*
Цитата(Nord @ 12.6.2023, 21:43) *
Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности?

Из практики. Работая переносной э/сваркой на ТП заказчика, имеющего собственную службу пож. охраны, пришлось (для получения разрешения на сварочные работы при производств работ по НД в ЭУ) выписывать НД на огневые работы и предъявлять кучу бумажек на сварного. На другом объекте, при монтаже кабеля по стене сооружения, при использовании раздвижной стремянки-трансформера, выписывать НД по высоте (по требованию местного СОТа). На третьем - объект ОПО - выдавать НД на работы повышенной опасности - тут потребовал гл. инженер. Так что, хоть и достаточно, но в чужом монастыре свой устав, приходится выдавать, хоть случаи и единичны.
gomed12
Такие работы называют совмещенными.
На сложные работы разрабатывают технологическую карту, план производства работ.
В одном НД можно указать нескольких производителей по типам работ.
Могут быть на одно РМ выписаны несколько НД.
Порядок выдачи НД зависит от степени подготовки и квалификации ответственных лиц и исполнителей по направлениям предстоящих работ, количества совмещенных работ на этом РМ, условий окружающей среды.