Есть трех-фазная переменная сеть 0,4 кВ. Снимаем с одной фазы напругу и ноль,получаем 220Вт. Вопрос- какую максимальную нагрузку можно снять с одной фазы? и не будет ли несимметричной нагрузки в тр-ре если три фазы нагружены не одинаково?
Если можно поподробнее ответ.
Спасибо!
savelij®
Цитата(Гость_lectyrj_* @ 31.8.2007, 20:29) *
Есть трех-фазная переменная сеть 0,4 кВ. Снимаем с одной фазы напругу и ноль,получаем 220Вт. Вопрос- какую максимальную нагрузку можно снять с одной фазы? и не будет ли несимметричной нагрузки в тр-ре если три фазы нагружены не одинаково?
Если можно поподробнее ответ.
Спасибо!

Вопрос поставлен таким образом, что на него можно не отвечать вообще или же прочитать курс лекций на эту тему... icon_mrgreen.gif
Но всё же кратко.
- С одной фазы трехфазной сети Вы можете снять столько сколько Вам надо, ограничение установит либо питающий кабель, либо подстанция.
- если три фазы нагружены не одинаково, то это и будет несимметричной нагрузкой.
Гость
Ага, с нагрузкой понятно, а с неравномерным распределением нагрузки по фазам не очень. Нельзя же скажем 1 фазу нагружать по мах. а две как попало....нагрузка должна распределяться примерно равномерно.Вопрос. какой разбег по нагруженности между фаз допускаеться и чем грозит несимметричное распределение нагрузки? Спасибо.
Flash
Даже при несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе не превысит фазного.
На практике -же, по причине наличия у него (провода N) сопротивления, несимметричная загрузка фаз приводит к перекосу фазных напряжений (линейные остаются в норме), который влияет только на потребителя.
Согласно НД номинальная и предельно допустимая асимметрия напряжений не должна превышать 2 и 4 % сооответственно.


По запросу могу выслать ГОСТ.
Гость
да , если можно вышлите мне ГоСТ на lectyrj@yandex.ru
CПАСИБО
Anatoli
Важно знати параметры питающего тр-ра так как при соединении обмоток звезда/звезда с нулём нейтраль тр-ра можна нагружать на 25% номинальной мощность, а при соединении треугольник/ звезда с нулём на 75% ном. мощности. Но вторые трансы применяютса редко потому что дороги восновном применяетса первый вариант. А дальше при большей нагрузке появляетса перикос напряжений. Дальше нужно читать книги по ТОЕ и электрическим машинам там всё написано. Подробно.
Гость
спасибки
Олега
Пыжился, но так и не вспомнил в какой, но в одной мудрой книге читал о допустимом перекосе в 15 %. Без всякой уверенности пользуюсь. Никто не укрепит в вере?
Anatoli
ГОСТ 13109 нормы качестава электроенергии