Челобас
Здравствуйте
На портальном кране на поворот стрелы включены 3 двигателя с фазным ротором, включаются одновременно.
При замерах токов на статоре один из трех берет на 30% больше остальных, причем по всем трем фазам.
Фазауказателем проверил вращение, у всех 3-х в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С.
Перекинул местами, у всех двигателей токи стали равномерными.
Вопрос такой: может ли влиять смещение по фазам на одном из двигателей, если они работают на один механизм, поясните физический процесс?
ЛЕША
Двое сильнее одного. Они и боролись с "противовключенцем". icon_biggrin.gif
А вообще странно. Защита д.б сработать. Или её нет?
eugevict
Цитата(Челобас @ 13.9.2019, 9:41) *
всех 3-х[/size] в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С.

Не совсем понятно, 2 - Э.Д. крутились в одном направлении, а 1 - Э.Д. им на встречу ?
Челобас
Все двигатели крутились в ОДНУ сторону, и после перекидывания концов тоже все в ОДНУ сторону, но на 2-х последовательность А-В-С, а на одном А-С-В, сейчас все А-В-С включены.
С точки зрения механики вроде как все в порядке, крутятся все одну сторону и ладно, но с физически получается не согласовано.
Вот и думаю может ли это влиять на работу ОБЩЕГО механизма...
ЛЕША
Это как так? До перекидывания в одну сторону и после тоже в одну?? Чудес не бывает. Или что-то недоговариваете...
АД с фазным ротором. В цепи ротора на первых скоростях большое сопротивление. Момент на валу небольшой, вот два включенных согласно и крутили противовключенца. А тот пытался сопротивляться (ток на 30% больше), но 2 сильнее одного.
eugevict
Цитата(ЛЕША @ 13.9.2019, 13:24) *
Это как так? До перекидывания в одну сторону и после тоже в одну?? Чудес не бывает. Или что-то недоговариваете...

Наверно ТС что-то упустил. Скорей всего Э.Д. от механизмов не были отсоединены.
Челобас
Наверное Вы правы...скорее всего, когда я смотрел ФУшкой вращение, крановщица реверс включала, вот я решил что в одну сторону вращение