Цитата(Костян челябинский @ 15.9.2019, 6:08)
Не, я рассчитываю торможение постоянным током этого двигателя. По формулам по ссылке получается напряжение всего лишь 1 вольт и мощность тормоза 10 ватт. Вот и не понятно. В станке уже есть трансформатор на 24 вольта 60 ВА. Думаю уже без расчётов поставить мост и схему торможения. Движку точно от этого ничего не будет,
Давай разберемся:
Ток фазы 83 А, сопротивление 0,0507 Ом, ток постоянный.
Подключение Э.Д. на звезду. Смотрим первую колонку формул.
Постоянный ток .....М.Д.С. Iп = 1,23х83 = 102,09 А
Напряжение постоянного тока U = 2,45х83х0,0507 = 10,3 В
Напряжение ..............М.Д.С. Uп = 2,45х102,09х0,0507 = 12,68 В
Мощность .................... N = 3,02х83х83х0,0507 = 1054,8 Вт
Мощность .................... N = 3,02х102,09х102,09х0,0507 = 1595,81 Вт
P.S.
Сдается мне, что 24 В будет многовато.