Добрый день! Коллеги кто сталкивался с прогрузкой автоматов 3WL сименс с расцепителем ETU-15B 1000А? При прогрузке сатурном на уставке 2 Iн, начиная от 2,5 кА до 4 кА никаких результатов. Ладно если бы один, но пробовали прогружать 3 автомата результат тот же. В чём может быть проблема?
=Бетонщик=
Цитата(анатолий123 @ 12.9.2019, 17:10) *
В чём может быть проблема?
Измерьте силу прогрузочного тока другим более надёжным методом. Похоже, что Ваш "Сатурн" показывает 4 кА, а фактически выдаёт не более 2 кА. Вероятность того, что неисправны схемы расцепителей всех трёх автоматов крайне низка, но не равна нулю... smoke.gif
moshkarow
При этом имеются следующие особенности:
— параметры «Ток» и «Длит» в режиме «Результат» являются результатом
измерения и могут отличаться от своих значений в режиме «Ввод»;
При работе с нагрузочным трансформатором или при использовании сило- вого блока устройства «Сатурн-М1» может использоваться внешний измери- тельный трансформатор тока с номинальным вторичным током 5 А, его вто- ричная обмотка подключается к клеммам 5—6 (I2=5 A) испытательного уст- ройства.
Используя режим работы с ТТ и вводя значение первичного тока транс- форматора, можно получить пересчитанное процессором реальное измеренное
действующее значение тока.
prude
Привет.А что, происходит с L-0,5? Прогрузи первичным током, другим прибором, без напруги -Ретом, УПТР и т.д.