Альсим Гатаулин
30.8.2019, 14:02
Добрый день. Такой вопрос, в опу на панели управления и измерения, при переключении тумблера управления выключателем, в положение вкл- система показывает что его откл, и наоборот. Помогите решить задачу, в чем может быть проблема
moshkarow
30.8.2019, 14:06
Почему вы так решили ?
как вы ориентируетесь
Что на самом деле происходит с выключателем
Альсим Гатаулин
30.8.2019, 14:13
Это не мое решение, в программе показывает что он отключён а тумблер стоит в положение вкл, внутрянка в панели сделана по схеме, вот и не могу понять в чем проблема
moshkarow
30.8.2019, 14:20
на всех линиях ?
отключается от защит .
ключ в положении вкл - принцип несоответствия
Альсим Гатаулин
30.8.2019, 14:23
Да на всех, я думаю может проблема в схеме по расключки сигналов, потому что подобная проблема с этой схемой уже была, плохо что здесь нельзя прикреплять фото более 1мб
Вообще в данный момент мы занимаемся проверкой работы ключей на панель управления и измерения, и вот такая проблема выходит у нас
moshkarow
30.8.2019, 14:27
А вы по специальности кто ?
релейный персонал или АСУ ТП
Альсим Гатаулин
30.8.2019, 14:32
Вообще я электромонтажник, но в данный момент работаю в паре с асу тп
moshkarow
30.8.2019, 14:36
для начала проверить принципиальную и монтажную схему
Альсим Гатаулин
30.8.2019, 14:47
Это все проверено
Ваня Иванов
30.8.2019, 15:01
Цитата(Альсим Гатаулин @ 30.8.2019, 14:02)

Помогите решить задачу, в чем может быть проблема
Уважаемый
Альсим Гатаулин! Скорее всего Ваша проблема в том, что для подачи сигнала на панель управления вместо НЗ контактов у Вас используются НО контакты, а надо наоборот. Тогда всё будет работать так, как требуется по логике.
Альсим Гатаулин,
Фото на любой сайт, сюда - ссылку
Альсим Гатаулин
30.8.2019, 16:27
Завтра попробуем