Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение шины PE внутри шкафа
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Александр_*
Добрый день!

Имеется силовой шкаф. Потребление около 100А . Подводящий к шкафу кабель 185 мм2. Провода внутри шкафа после вводного автомата (150А) - 50 мм2.
Шина заземления должна быть фаза/2. Только не пойму она будет 185/2 или 50/2?
электроник1
1.7.126 ПУЭ
Гость_Александр_*
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 13:15) *
ПУЭ 1.7.126


Вопрос, как раз, и был по этому пункту ПУЭ.
185/2 или 50/2?
Гость_ТФФ_*
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Гость_Александр_*
Цитата(Гость_ТФФ_* @ 14.8.2019, 13:34) *
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.

Вопрос не про ГЗШ. Вопрос по силовой шкаф где стоят ПЧ.
электроник1
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.8.2019, 13:29) *
Вопрос, как раз, и был по этому пункту ПУЭ.
185/2 или 50/2?

сечение должно плясать от 185. смотря какая нагрузка.
ЛЕША
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 19:06) *
сечение должно плясать от 185. смотря какая нагрузка.

Дык от сечения или от нагрузки??
Олега
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.8.2019, 12:41) *
Имеется силовой шкаф. Потребление около 100А . Подводящий к шкафу кабель 185 мм2. Провода внутри шкафа после вводного автомата (150А) - 50 мм2.
Шина заземления должна быть фаза/2. Только не пойму она будет 185/2 или 50/2?
(сечение по ПУЭ для 150А)/2.
ГОСТ 32396-2013
"6.3.3 Сечения сборных шин - нулевой защитной РЕ и нулевой рабочей N - следует принимать соответственно по таблицам 3 и 4 в зависимости от сечения сборных фазных шин."
"6.3.2 Сечение сборных фазных шин следует выбирать в зависимости от значений номинальных токов вводных аппаратов, приведенных в таблице 2, с учетом их допустимого нагрева по 6.8.1."

Не забывайте учитывать материал проводников и шин. А то в вопросе об этом ни звука )))
электроник1
Цитата(ЛЕША @ 14.8.2019, 15:19) *
Дык от сечения или от нагрузки??

сечение ГЗШ, РЕ-шин пляшет только от сечения PEN, PE-проводов, т.к. сечение этих шин не может быть меньше сечения этих проводов. сечение этих проводов иногда может быть обоснованно уменьшено в случае низкого тока короткого замыкания или из-за специфики нагрузки. я когда писал про нагрузку- я имел ввиду не её мощность, а специфику. если нагрузка 1-фазная- то сечение провода занижать нельзя, а если она исключительно 3-фазная и симметричная (в-основном эл. оборудование- эл. двигатели)- то сечение этого провода может быть занижено.
Олега
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 18:12) *
сечение ГЗШ, РЕ-шин пляшет только от сечения PEN, PE-проводов..
Обратите внимание на сообщение выше. С межгосударственным ГОСТом спорить будете ?


Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 18:12) *
.. сечение этих проводов иногда может быть обоснованно уменьшено в случае низкого тока короткого замыкания
Может "увеличено"?
электроник1
Цитата(Олега @ 14.8.2019, 18:43) *
Обратите внимание на сообщение выше. С межгосударственным ГОСТом спорить будете ?
Может "увеличено"?

коллега, есть ПУЭ. Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок. (2 абзац).
Вы о чём??? я пока не понимаю.
Олега
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 19:17) *
коллега, есть ПУЭ.
Вы о чём??? я пока не понимаю.
Коллега, именно вы обещали обдумать вопрос, что первично, вот в этой теме. Что скажете ? Межгосударственный ГОСТ нарушает ПУЭ ? Требуется срочная отмена ? (пока еще негодных щитов не наляпали производители)

Если уж привели в моей цитатке вопрос "может увеличено", наверное логично и ответить.
с2н5он
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 19:17) *
обязательными

уже было, но почитайте
электроник1
Цитата(Олега @ 14.8.2019, 19:37) *
Коллега, именно вы обещали обдумать вопрос, что первично, вот в этой теме. Что скажете ? Межгосударственный ГОСТ нарушает ПУЭ ? Требуется срочная отмена ? (пока еще негодных щитов не наляпали производители)

Если уж привели в моей цитатке вопрос "может увеличено", наверное логично и ответить.

коллега, Ваша ссылка к этой теме не относится.

Цитата(с2н5он @ 14.8.2019, 20:24) *
уже было, но почитайте

есть ПУЭ. согласно абзаца 2 требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок. пока эта норма министерства энергетики не оспорена- она действует. когда будет решение ВС РФ об отмене этих правил- тогда я ещё подумаю.
Гость сочувствующий
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 20:38) *
...
всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок. пока эта норма министерства энергетики не оспорена- она действует. когда будет решение ВС РФ об отмене этих правил- тогда я ещё подумаю.

Цитата
есть ПУЭ. согласно абзаца 2 требования Правил являются обязательными для ...

Вношу пять копеек для уточнения:
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699
О требованиях ПУЭ и ГОСТ
...
Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер.
В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в ред. от 28.09.2010 г.), до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
...
электроник1
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 21:15) *
Вношу пять копеек для уточнения:
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699
О требованиях ПУЭ и ГОСТ
...
Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер.
В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в ред. от 28.09.2010 г.), до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
...

мне кажется- что эта Федеральная служба не может это отменить. это- превышение служебных полномочий. это плохо.
З.Ы.- ну почему многие ударяются в юридическую часть? почему они не понимают, что по этим правилам мы жили много лет и благодаря им всё было хорошо? ну есть же теория, многолетняя практика... неужели эти правила кого-то из нас когда-то подводили??? я ни 1 случая такого не знаю.
с2н5он
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 21:25) *
превышение служебных полномочий. это плохо.

таки подайте на них в суд

Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 20:38) *
когда будет решение ВС РФ об отмене этих правил- тогда я ещё подумаю.

бредите? ааа, участвовать собираетесь!!!!!!!
Олега
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 20:38) *
коллега, Ваша ссылка к этой теме не относится.
Очень даже относится. Именно там с вами начата беседа об иерархии НД на сегодняшний день.
Начну с повторения материала. В ПУЭ можете найти множество ссылок на ГОСТы, еще тех времен. В ГОСТах ссылок на ПУЭ, кроме ругательных, не было. Мне лично это говорит о том, что с появлением новых ГОСТов в ПУЭ должны вноситься изменения, поскольку упомянутые в них стандарты заменяются. У вас другое мнение ? (пока достаточно)


Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 20:38) *
.. когда будет решение ВС РФ об отмене этих правил..
Назовёте прецедент, когда именно ВС РФ отменял технический норматив ?
Напомню, Минюст РФ отказался регистрировать эту книгу

Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 21:25) *
почему они не понимают, что по этим правилам мы жили много лет и благодаря им всё было хорошо?
В свое время по этим самым правилам (ред.6) в розетках и светильниках от контакта рабочего нуля к защитному контакту ставилась пресловутая перемычка. А вы наверняка думаете, что это безмозглые электрики додумались ?
электроник1
Цитата(с2н5он @ 14.8.2019, 21:33) *
таки подайте на них в суд
бредите? ааа, участвовать собираетесь!!!!!!!

по всем пунктам- нет однозначно. в-основном, потому, что я и очень многие эти правила уважаем и потому, что никому не нужен никакой переворот.
P.S.: ну очень странно читать такое от модератора профессионального сообщества энергетиков.
с2н5он
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 22:46) *
странно читать

так никто и не заставляет

Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 22:46) *
правила уважаем

только не совсем их знаете, я бы даже сказал совсем, для примера - настырно всем предлагаете, в т.ч. и физикам установку ОИНов в частный дом, ссылаясь на ПУЭ, не зная что ПУЭ на физиков не распространяется
Олега
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 22:46) *
по всем пунктам- нет однозначно. в-основном, потому, что я и очень многие эти правила уважаем и потому, что никому не нужен никакой переворот.
Типичная косность мышления - склонность к привычному, неспособность воспринимать прогрессивные перемены, приверженность к отжившим традициям; как следствие - отсталость и застой. Чихать на новые законы федерации, постановления правительства, стандарты и прочие нормативы. Но потребность профильного общения остается.. Мдя..уж.
Без переворотов, г-н энергетик, как-то не получалось даже в ПУЭ - постоянно выпускались новые издания (начиная с царских вариантов), в каждое издание вносились многочисленные изменения. По мере развития науки. Это нормальный процесс. А вы желаете оставить читаную (но не внимательно) вами редакцию в незыблемом состоянии ещё лет на 100, 200..?
электроник1
Цитата(Олега @ 15.8.2019, 0:18) *
А вы желаете оставить читаную (но не внимательно) вами редакцию в незыблемом состоянии ещё лет на 100, 200..?

это не мне решать. я, кстати, как-то задумался над Вашими словами- что важнее- ПУЭ или ГОСТы, залез в инет и нашёл там не то что подтверждение, а даже опровержение Вашего утверждения, которое кроется во 2 абзаце ПУЭ-6- обязательность требований ПУЭ. так что я хотя бы попробовал разобраться...
Костян челябинский
Цитата(электроник1 @ 15.8.2019, 8:38) *
во 2 абзаце ПУЭ-6-

Который отменён ещё 30 лет назад. Хи хи. ГЭ ср..й
Roman D
Насчет обратной силы закона. Седьмые ПУЭ трудно натянуть на шестой глобус ЭУ, устроенные по шестому изданию.
Термин "устройство" и термин "эксплуатация" относится к различным областям. Стало быть, ПТЭ, которые "являлись общесоюзными и обязательными для всех потребителей вне зависимости..." или как там сейчас написано? icon_wink.gif

Плюс другие законы.
Цитата
ГК, ст. 543:
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.
Гость_Александр_*
Цитата(Олега @ 14.8.2019, 16:33) *
(сечение по ПУЭ для 150А)/2.
ГОСТ 32396-2013
"6.3.3 Сечения сборных шин - нулевой защитной РЕ и нулевой рабочей N - следует принимать соответственно по таблицам 3 и 4 в зависимости от сечения сборных фазных шин."
"6.3.2 Сечение сборных фазных шин следует выбирать в зависимости от значений номинальных токов вводных аппаратов, приведенных в таблице 2, с учетом их допустимого нагрева по 6.8.1."

Не забывайте учитывать материал проводников и шин. А то в вопросе об этом ни звука )))

Спасибо! Хороший ответ!
Олега
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 21:25) *
мне кажется- что эта Федеральная служба не может это отменить. ...
Справедливо будет заметить, что Фед.служба не отменила ПУЭ. Она разъяснила как, в каком объеме, эти правила используются в соответствии с принятым Федеральным законом №184. Который вами не освоен до сих пор.
Сочувствующий привел письмо, но почему-то не полностью. Исправляю недочёт, вот полное изображение более свежего письма:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как видите, изменений нет.
184-ФЗ определил иные федеральные законы - техн.регламенты - 384-ФЗ, 123-ФЗ. В перечнях к ним определены нормативы, при применение которых ФЗ выполняются. ПУЭ (ведомственный документ Минэнерго) в перечнях нет. Ключевой особенностью ведомственного акта "является процедура государственной регистрации в Минюсте России, только после прохождения которой нормативный правовой акт считается имеющим силу". У ПУЭ такой регистрации нет.
Ну, и как дополнение для понимания, что Федеральные законы и Постановления правительства (определяющие обязательные перечни к ФЗ) стоят выше нормативных актов (постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения) федерального органа исп.власти (ФОИВ) - Минэнерго РФ. Даже учтенных Минюстом /письма надзора фактически и являются основанием для использования ПУЭ в нынешнем правовом поле/
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
электроник1
уважаемый коллега.
я очень ценю Ваши труды вдолбить мне в голову, что чёрное, а что- белое.
я сегодня был ростехнадзоре, но у меня ничего не получилось, т.к. инспектор был очень занят.
в скором времени я снова туда приеду и очень надеюсь, что у меня получится задать вопрос государственному инспектору и получить на него ответ.
я действительно хочу понимать правильно- что к чему.
потому я это и делаю- чтобы разобраться. тем более, мне здесь мои коллеги про это длительное время говорят.
Олега
Цитата(электроник1 @ 15.8.2019, 18:57) *
я очень ценю Ваши труды вдолбить мне в голову, что чёрное, а что- белое.
Не верная трактовка. В меру сил поделился скромными познаниями. Воля ваша - принять или отвергнуть. Живем в демократической стране ))
ps Я бы не равнял устное мнение рядового работника надзорнрго заведения и официальное письмо зам. начальника управления (в письменном виде, с подписью - совсем другая ответственность за сказанное).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.