Здравствуйте,
Прошу посодействовать в разборе причин сгорания электродвигателя АД с фазным ротором хода моста мостового крана. Кран старинный, регулирование АД через сопротивления.
Дали задание разобраться почему в одном из цехов предприятия уже шестой раз за 2 месяца сгорает двигатель хода моста. АД один и тот же, его перематывают, включают, по словам машиниста крана всё работает нормально, но потом АД сгорает. Обмотчики опытные, говорят что перематывают двигатель нормально.
Сам работаю в электролаборатории, части релейной защиты подстанций, представление о защитах имею, но вплотную с АД-0,4кВ не сталкивался, тем более с АД с фазным ротором.
С энергетиком цеха поговорил только по телефону, энергетик говорит что вроде всегда сгорает обмотка ротора, не особо ему верю, договорились что встретимся завтра.
Есть вопрос:
1. Отличается ли защита АД-0,4кВ с фазным ротором от защиты АД-0,4кВ с короткозамкнутым ротором?
2. Может ли сгореть АД из-за неисправности с схеме управления АД, которую машинист крана не замечает?