Читаешь этот бред:
Цитата(S-cream @ 2.8.2019, 9:50)

...(а вдруг вам восьмикратным напряжением пытали, а не шестикратным)...
...а вы уверены, что ваша концевая муфта накрылась в результате ИСПЫТАНИЯ, а не поиска с помощью прожига-дожига?...
и думаешь: А всё ли в порядке с логикой у автора сего опуса? Вначале он вроде бы правильно говорит, что испытания КЛ должны производиться шестикратным выпрямленным напряжением (например, для КЛ-10 кВ это =60 кВ). Но затем его осенило, что "концевая муфта накрылась в результате прожига-дожига"!
Вопрос, а какой смысл подключать прожигающую установку к исправной КЛ-10 кВ, которая должна выдерживать =60 кВ ? Даже если бы и нашлись такие идиоты, покажите мне хотя бы одну установку прожига с выходным напряжением более 25-30 кВ, которая смогла бы пробить исправную КЛ ? Даже КЛ-6 кВ должна выдерживать 36 кВ и та "не по зубам" ни одной из существующих прожигающих установок! Для этого нужно
сначала применить испытательную установку, а уж потом, когда эта КЛ не выдержала 6-кратное испытательное напряжение (которое на старые КЛ подают только очень недалёкие "спецы"), только после этого применяют прожиг, чтобы максимально понизить сопротивление места повреждения и подключить ГНЧ для индукционного метода поиска. Но чтобы сразу включить прожиг и пробить исправную КЛ - это из области фантастики или от слишком "глубоких познаний" автора процитированного выше высказывания...

Поэтому уважаемый коллега
Бетонщик всё правильно ему подсказал: вначале производятся испытания, а затем прожиг уже пробившегося при испытаниях места, но не наоборот.
Целиком и полностью согласен с заключением уважаемого коллеги
Ixtim Цитата
...можно писать всякую бредятину, при этом посты набиваются и со временем этот "бредогенератор" получит звание "вип" на аватарке...