Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Изоляция обмоток
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


000
Здравствуйте, имеется трёхфазный двигатель соединенный в треугольник, на нём 6 выводов с 3 перемычками. Если я щупы мегаомметра поставлю на любые две перемычки, что должен показать мегаомметр? Я правильно понимаю, что при исправном двигателе должно показывать 0?
rosck
При неисправном тоже может показать 0
000
Цитата(rosck @ 11.7.2019, 21:25) *
При неисправном тоже может показать 0

Ну это понятно, что может обмотка бить на корпус. С этим проблем нет. А между собой же должен 0 показать? А если не 0, то обрыв обмоток верно?
ЛЕША
Цитата( @ 11.7.2019, 22:31) *
Я правильно понимаю, что при исправном двигателе должно показывать 0?

Да. Но для этих измерений лучше пользоваться не мегаомметром. Простой мультиметр в режиме омметра.