Добрый день. Проблема следующая. На работе на параллельную работу включены 2 трансформатора ТМ3 1000 КВА. Счетчики электроэнергии установлены на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ. При суточном потреблении электроэнергии счетчик на стороне 10 кВ показывает ежесуточное потребление 11000 кВт/ч, а на стороне 0,4 кВ показывает потреблений 10200 кВт. то есть разница 800 кВт/ч в сутки. В месяц получается 24000 квт/ч. Я понимаю, что это потери в линиях и холостой ход трансформаторов, но работодатель требует, чтобы снизить данную разность. Работаем 2 суток, потом сутки стоим. Он говорит, что надо отключать один из трансформаторов, чтобы его холостой ход не учитывался, но при полной нагрузке ток потребления 1300 Ампер, на выходах из трансформаторов установлены автоматические выключатели ВА 5543, 2000 А, и в тот момент, когда питание идет с одного трансформатора (когда второй транс отключен), ток, проходящий ч/з ВА 5543, 2000 А, на присоединительных контактах поднимается температура до 110 град. Цельсия. Когда включены на параллельную работу 2 трансформатора, ничего не греется, ток проходит через 2 автомата и примерно делится между ними поровну. Также предлагалось решить проблему отключением одного из трансформаторов на время простоя, а затем его включение, когда завод начинает работу. Вопрос: Вредно ли для трансформаторов частые включения и отключения?
Предлагалось также заменить транс и вводной автомат на более мощные. Что посоветуете?