Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.
Костян челябинский
11.7.2019, 8:13
Думаю (не уверен конечно на 100%) что ПЧ и софтстартер ни чем не отличаются друг от друга с точки зрения правил.
Гость_Алексей_*
11.7.2019, 8:49
Вы в принципе сами ответили на свой вопрос, УПП установлен за пределами взрывоопасной зоны. Можете устанавливать ПЧ вместо УПП, только сможет ли ваш двигатель работать на малых оборотах, смотрите применение двигателей данного типа для работы с ПЧ.
просто Гоша
11.7.2019, 9:10
У нас на средних оборотах (на 6 кВ двигателях) начиналась вибрация. Замучились их разбирать, подгонять и центровать пока совсем не запретили на этих оборотах (там была достаточно узкая полоса) работать.
Shura_with_KINEF
11.7.2019, 10:00
Согласен с предыдущими, ухудшение охлаждения на нештатных, более низких, оборотах. Возможно потребуется отдельный вентилятор.
Обороты механических резонансов наши АСУТПшники просто вырезают при программировании ЧП.
Как альтернатива электронному регулированию мощности есть же механический вариант с помощью шиберов и задвижек.
=Бетонщик=
11.7.2019, 15:21
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.7.2019, 10:00)
...есть же механический вариант с помощью шиберов и задвижек.
Это самый худший вариант с точки зрения экономичности и кпд двигателя.
Спасибо всем за ответ, буду сегодня смотреть ЭД и возможность его регулирования с помощью ПЧ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.