Здравствуйте, уважаемые специалисты!
У меня вопрос на счет допустимой температуры нагрева провода 3G1.55mm.
По ощущениям провод чуть теплый, допустимо ли его использование?

Доп. информация:
Устройство Atmor Basic (проточный водонагреватель): 3.5 кВ
Провод который идет от устройства: 3G1.55mm, 16A
Напряжение: 220В
Автомат в щитке: 25A (то есть розетка, в которую подключен данный прибор позволяет это)

Прибор включен в удлинитель, а затем в розетку.
Характеристики удлинителя.
Провод: 3G1.55mm, 14A (хотя из расчетов должен быть 16A)
Максимальная мощность: 3680В

Спасибо за помощь.
Dimka1
Цитата(stavanger @ 6.7.2019, 18:29) *
По ощущениям провод чуть теплый, допустимо ли его использование?


Допустимо.
Валерий 1
Цитата(stavanger @ 6.7.2019, 20:29) *
По ощущениям провод чуть теплый, допустимо ли его использование?

Доп. информация:
Устройство Atmor Basic (проточный водонагреватель): 3.5 кВ
Провод который идет от устройства: 3G1.55mm, 16A
Напряжение: 220В
Автомат в щитке: 25A (то есть розетка, в которую подключен данный прибор позволяет это)

Прибор включен в удлинитель, а затем в розетку.

1. для 3,5кВт - ток 16А
2. сечение кабеля/провода должно быть не 3х1,55мм2 (на пределе ДДТ), а 3х2,5мм2
3. значит и защита на щите должна быть не 25А, а 20А (при выбранных автором параметрах проводов - 3х1,55мм2 автомат на 25А не защищает линию)
4. нормальный режим нагрева проводника - 65-70 град
5. применение удлинителей - не самый лучший вариант, это всё "сопли", которые запросто могут устроить пожар.