Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: РЗА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Mishgun
Я человек далекий от РЗ но все-таки необходимо понять:
Чем отличается диф.защита шин ДЗШ от диф.защиты ошиновки ДЗОШ ?
Oleg_n
По принципу действия - ничем не отличается. Отличается только тем, что они защищают.
Пример применения ДЗОШ: для защиты ошиновки от автотрансформатора до его выключателей (обычно по стороне ВН), если по каким-либо причинам зона действия дифзащиты самого автотрансформатора ограничивается встроенными в АТ трансформаторами тока, соответственно, ошиновка в эту зону не попадает. Этот участок защищает ДЗОШ.
Mishgun
Цитата(Oleg_n @ 20.8.2007, 15:45) *
По принципу действия - ничем не отличается. Отличается только тем, что они защищают.
Пример применения ДЗОШ: для защиты ошиновки от автотрансформатора до его выключателей (обычно по стороне ВН), если по каким-либо причинам зона действия дифзащиты самого автотрансформатора ограничивается встроенными в АТ трансформаторами тока, соответственно, ошиновка в эту зону не попадает. Этот участок защищает ДЗОШ.

Спасибо, вроде понял.