VanGraf
Добрый день, Уважаемые. Вопрос, заказчик докопался до установленного концевика (защита при превышении перемещения), сказал, что установлено не ПУЭ раздел не указал. Допускается ли на оборудовании до 1кВ такое исполнение (на фото) провод закрыт оплеткой, он статический. Может подскажите раздел ПУЭ где это посмотреть.

фотоНажмите для просмотра прикрепленного файла
Бетонщик
Цитата(VanGraf @ 18.6.2019, 10:08) *
...Допускается ли на оборудовании до 1кВ такое исполнение (на фото) провод закрыт оплеткой, он статический...
См. ПУЭ-6, действующая глава 2.1 Электропроводки:
Цитата
2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
smoke.gif
VanGraf
Ага, спасибо.