alex.us
Недавно было замечание при проверке ростехнадзором из-за отсутствия утвержденного графика контроля температуры разъемных соединений шин в РУ, согласно п.2.2.8. ПТЭЭП. Пункт 2.2.8. дословно: "...За температурой разъемных соединений шин в РУ должен быть организован контроль по утвержденному графику."
У нас ранее не велся данный вид контроля, соответственно и отсутствовал данный график...
Может у кого опыт имеется в этой части, исходные требования очень кратки и без разъяснения. Вопросов несколько:
1). Кем утверждается? (техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство?);
2). Периодичность, кем и как?
3). Форма графика и
4). Как оформляются результаты проверок?

Спасибо!
S-cream
Внесите данный вид контроля в график ППР. Всё остальное - в соответствии с графиком.
Результаты актируются.

У нас инспектору было достаточно выполненной и подтвержденной графы-задания в электронной системе учета работ.
alex.us
Спасибо!