Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ростехнадзор требует проект на физлицо
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


olegrf
Подскажите кто может со ссылкой на законы (чтобы я мог сослаться в РТН) обязано ли физлицо делать и согласовывать проект внешнего электроснабжения (щит учета со счетчиком на опоре)?
Сетевая организация не требует, в РТН не принимают эти примитивные объекты и требуют согласованный с СО проект.
Объекты такие: индивидуальный жилой дом, нежилое помещение, коммерческое жилое помещение гостиница.
Мощность у всех от 15 до 150 кВт.
Заранее благодарен за помощь!
с2н5он
категория какая? и на что ссылается РТН?
olegrf
Цитата(с2н5он @ 11.6.2019, 12:15) *
категория какая? и на что ссылается РТН?


Категория 3, ссылается на какой-то 12й приказ.
Ant29
У гостиниц 2 категория надежности по СП
с2н5он
Цитата(olegrf @ 11.6.2019, 13:02) *
какой-то 12й приказ.

какой?ссылается письменно?
olegrf
Нет пока не письменно, я надеялся ему обосновать до того как он напишет письменно акт недопуска, поэтому я здесь и спрашиваю у вас этот вопрос - обязаны ли мы в вышеперечисленных случаях делать проект. Сам инспектор деревянный как всегда и указать на основании какого документа он требует не может - сказал им начальство спускает такие указания, 12й приказ. Всё. Да, конкретно этот указанный объект гостиница - 2я категория. Оформлен на физ. лицо. Остальные все объекты - 3 категория, тоже на физлицо.
с2н5он
а как вообще появился РТН? 861-е постановление:
получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;

теперь смотрите нужен ли вообще инспектор

по приказ № 12 скорее всего речь идёт о приказе от 7 апреля 2008 г. N 212, но и там:

- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;

согласовать проект это Ваше право, а не обязанность:

18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)
а в чём проблема согласовать с СО?
olegrf
РТН появился потому что по дебильному 861 постановлению физлица свыше 15 кВт обязаны сдавать в него. При этом юрлица и ИП не обязаны. Это дебилизм высшей степени и тупости. Само тупорылое постановление так написано, что его хрен прочитаешь и хрен поймешь. И ни хрена в нем конкретно не написано, когда и кому требуется проект когда не требуется, тоже самое и про согласование.

Проблема сргласовать что это месяцы занимает, сраная бюрократия в МРСК - напиши письмо, отнеси сдай проект, потом там еще эти куры что-то напишут замечания по любому, потом исправляй, опять сдавай, дебилизм полный. И все это ради сраного щитка с двумя автоматами и счетчиком.
с2н5он
ну тогда ткните про право, а не обязанность
olegrf
Цитата(с2н5он @ 13.6.2019, 19:39) *
ну тогда ткните про право, а не обязанность


Сижу, читаю это тупое 861 постановление:

I. Общие положения
пункт 7

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18.1 - 18.4 настоящих Правил не требуется;

далее смотрю кто это такие лица, указанные в пунктах пункте 12 , 12.1, 13 и 14:

12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:

12.1. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:

13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил, указывается:

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:


получается, что в моём случае - заявители физлица свыше 15 кВт, а также физлица с объектами для осуществления предпринимательской деятельности не подпадают под эти пункты. Значит, получается они должны сдавать в Ростехнадзор?



olegrf
Так вот по проекту нихрена не понятно все равно. В Постановлении написано везде типа так:


копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;


ну и какие это случаи???? Где конкретно написаны эти случаи??? Мои случаи - такие???


Вот этот пункт относится ко мне или нет:

18.5. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям технических условий, совершаются ими без взимания платы.


написано "Заявители" - это как понять? Все заявители? Физлица, юрлица, ИП или не все, а только какие-то отдельные??? Хрен пойми этот бред!!!
Valerapol
По проектированию всё-таки надо для начала смотреть Градостроительный кодекс, в котором написано, что проектирование не обязательно только для жилых домов с количеством этажей не более трех и предназначенных для проживания одной семьи. Для всего остального проект обязателен. В Правилах технологического присоединения написано, что согласовывать проект с сетевой заявитель может в инициативном порядке. То есть захотел - согласовал, а если не захотел - не согласовал. Но проект должен быть (за исключением выше указанного случая).
olegrf
Сегодня вроде отмазался я по поводу согласования с СО! Инспектору рассказал про это положение, что в инициативном порядке. Он почитал, подумал, сходил еще к своему начальнику и в итоге сказал, что да, типа можете не согласовывать icon_smile.gif
Вроде бы теперь с этим вопрос исчерпан, всем большое спасибо - помогли, навели на нужную информацию!
электроник1
зависит от запрашиваемой мощности. нужна точная цифра- сколько киловатт и фаз.
Валерий 1
Цитата(olegrf @ 11.6.2019, 13:26) *
нежилое помещение, коммерческое жилое помещение гостиница.
Мощность у всех от 15 до 150 кВт.

на подключение не обязательно только для жилых домов (до 15кВт) с количеством этажей не более трех и предназначенных для проживания одной семьи проект не требуется, а вот на остальное - нужен проект наружных сетей.
если всё выполняется одновременно (проект на наружные сети), то согласно техусловиям на техприсоединение свыше 15кВт нужен проект.
а так же согласно перечня
Цитата
ПЕРЕЧЕНЬ документов ,представляемых в Управление Ростехнадзора в процессе допуска в эксплуатацию электроустановок
1. Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение электроустановки
2. Технические условия на присоединение.
3. Справка о выполнении технических условий.
4. Проект электроустановки, согласованный в установленном порядке или чертеж-проект (схема) электроустановки (Р<10 кВт).
5. Однолинейная схема электроснабжения объекта, подписанная ответственным за электрохозяйство потребителя.
6. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
7. Акт приемки рабочей комиссии или акт технической готовности электромонтажных работ (для вновь вводимых и реконструируемых).
8. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя.
9. Копии удостоверений о проверке знаний.
10. Список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, квалификационная группа, номера телефонов) или договор на обслуживание.
11. Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарногоинвентаря, плакатов по технике безопасности.
12. Протоколы приемо-сдаточных (профилактических) испытаний.


хотя для автора уже ответили, но это только конкретный случай исключения из правил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     