Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление переносных сборных кабельных эстакад
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Skelaa
Добрый день.
У нас на производстве (нефтедобыча) используется силовой высоковольтный трёхжильный кабель (до 3 кВ) для подключения погружных электродвигателей насосов.
От станции управления, почти до скважины (300 м), кабель проложен по стационарной кабельной эстакаде. В 25 метрах от скважины стоит соединительная коробка. И от этой коробки до скважины кабель проложен по переносным сборным кабельным эстакадам. Эти эстакады металлические. Сделаны они для того, чтобы этот участок (25 м) можно было отключить и на время убрать кабель и эстакаду, потом опять нужно поставить на место.
Пришло предписание от проверяющих: заземлить переносные кабельные эстакады. Но правда без ссылки на пункт правил, которые нарушаются.
Не нашёл в ПУЭ или ПТЭЭП указание именно по переносным (временным) металлическим эстакадам. Есть про высоту прокладки кабеля. Есть рекомендации про заземление эстакад и стоек (элементов эстакады), но касается стационарных непередвижных эстакад и мне не подходит.
Кроме того, в проектах объектов предусмотрены эти переносные кабельные эстакады, а про их заземление ни слова.
Вопросы:
Нужно ли заземлять переносные кабельные эстакады?
Если да то как? Эстакада сборная. Заземлять каждый элемент отдельно? Тогда у меня с каждой стороны будет по 5 заземляющих проводников длинной по 10-15 метров.
Можно ли на болтах, гибкими проводниками, соединить элементы этой эстакады последовательно, а заземлять только в начале и в конце, в крайних точках?
Какой документ пункт правил прямо указывает - НУЖНО заземлять, или наоборот НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ заземлять?
Бетонщик
Цитата(Skelaa @ 8.6.2019, 14:04) *
Не нашёл в ПУЭ или ПТЭЭП указание именно по переносным (временным) металлическим эстакадам...
И не найдёте! Все требования ПУЭ и ПТЭЭП должны быть выполнены независимо от того, какая это электроустановка, временная или постоянная. Вечных электроустановок не бывает в принципе, следовательно, все электроустановки в той или иной степени временные... icon_wink.gif
Цитата(Skelaa @ 8.6.2019, 14:04) *
Какой документ пункт правил прямо указывает - НУЖНО заземлять, или наоборот НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ заземлять?
См. ПУЭ-7, п.1.7.64, 1.7.76, 1.7.77 smoke.gif