Доброго всем дня. Помогите советом кто в курсе. Получил в наследство ПС с трансформатором 110/35/6 кВ 10000КВА 1976 г/в . Доков и протоколов предыдущих испытаний на него нет. И всё бы ничего,но при снятии круговой диаграммы обнаружил что привод РПН имеет всего 12 оборотов вместо привычных мне 33-х РС4. По затёртой табличке привода это РС9(или 3...?)Как оформить утверждённый протокол круговой диаграммы от начала движения привода и до полного цикла переключения. Ведь там строго установленные параметры от числа оборотов ручки привода. К каким НТД обратиться для этого типа РПН. К слову, РПН работает как часы, ПКР видит все циклы …но не в тех пропорциях. Конечно, можно умножить данные на 2,75 ( 33\12) тогда каким документом подтвердить правильность этого решения.