Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение переменного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Сергей_*
Здравствуйте подскажите как быстро измерить ток потребителя не проводя коммутацию мультиметра к фазному проводу. На работе пускатели расстояние проводников очень близко друг отдруга обычными клещами не подлезть, провода не гибкие, как то не хочется выламывать зажимы отгиная провода. Может есть удобные миниатюрные клещи или самоделки. Буду рад любой полезной инфе.
гудвин 30
Вот из этой серии. https://www.lacrossetechnology.ru/117757-to...591269016200001
просто Гоша
Даже если пофиг на цену какая погрешность будет с такой шкалой (3.000 А!)?

гудвин, не огорчай автора. icon_smile.gif
S-cream
Набираем в поисковике "токовые клещи гибкие". Выбираем по финансам.

просто Гоша, 3000А это предел измерения. Погрешность там, скорее всего, в десятой доле ампера.
просто Гоша
Да, выбор диапазонов есть (начиная с 30А).
Zolan77
Вариант побюджетнее.
ЛЕША
Цитата(Zolan77 @ 25.5.2019, 8:54) *
Вариант побюджетнее.

Дык, там ТТ неразъёмный.
Костян челябинский
А у меня вопрос. Скоро будет 30 лет как я работаю в эксплуатации. Но ни разу не встречался с тем чтобы требовался постоянный контроль тока на приёмнике, да ещё и клещами. Автор может Пояснить зачем такие танцы с бубном? Ну и если действительно это нужно, то нужно и устанавливать стационарные амперметры запитанные от стационарных же трансформаторов тока
Zolan77
Цитата(ЛЕША @ 25.5.2019, 9:10) *
Дык, там ТТ неразъёмный.

Насколько я понял, у ТСа клещи не пролазят между проводами, а о трудности отсоединения одного провода речи не шло.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.5.2019, 15:39) *
... На работе пускатели расстояние проводников очень близко друг отдруга обычными клещами не подлезть, провода не гибкие, ...

Цитата
как то не хочется выламывать зажимы отгиная провода.

Так и выламывайте, отгибая провода. Выключите потребителя, вытащите провод из зажима, отогните провод так, чтобы клещи подлезли. Подключите провод обратно, включите потребителя и меряйте. Лучше сделать это со средним проводом, т.к. тогда, возможно, не понадобятся эти манипуляции с крайними проводами. А всего лучше - сделать фото и показать здесь на форуме. Не получится вставить фото здесь, можно разместить его на стороннем ресурсе, а здесь разместить ссылку.
Олега
Цитата(ЛЕША @ 25.5.2019, 9:10) *
Дык, там ТТ неразъёмный.
Имея плиткорез с алмазным диском, одно кольцо пропилить, из второго сделать вкладыш. Обмотку понятно намотать свою, вне зазора. Вставку крепить чем угодно липким.
Zolan77
Цитата(Олега @ 25.5.2019, 12:16) *
Имея плиткорез с алмазным диском, одно кольцо пропилить, из второго сделать вкладыш. Обмотку понятно намотать свою, вне зазора. Вставку крепить чем угодно липким.

Дубль два.

З.Ы. У плиткореза диск карбидвольфрамовый, и кольцо им не перепилишь. Только алмазный надфиль.
Олега
Цитата(Zolan77 @ 25.5.2019, 12:27) *
У плиткореза диск карбидвольфрамовый, и кольцо им не перепилишь. Только алмазный надфиль.
Я о карбидвольфрамовом и не говорил.. Почему именно Надфиль ?


Цитата(Zolan77 @ 25.5.2019, 12:27) *
Дубль два.
Все как всегда изобретено до нас
Гость сочувствующий
Что-то ТС молчит, может у него в месте подключения нагрузки проще ток измерить?
Гость_Сергей_*
Да нет постоянный контроль тока не требуется. В месте подключения нагрузки более емкий процесс измерения тока. Оборудование толком не дают отключать в связи с производством из за простоя оборудования будет страдать весь технологический процесс. Это электродвигатели. Вытяжка вредных паров и вентиляция по удалению паров цианистого натрия. А так же приточная вентиляция. Показания тока не обходимы что бы убедиться что на валу эл. двигателя нет сильной нагрузки (в случае налипания на лопостях) и сам двигатель вращается без проблем без перегрузки. Тепловизором прошелся перегрев пускателей протяжка контактов не устранило перегрев. Просто может пускатели нет запаса номинальному току потребителей пускатели тдм и iek iek менее греется. А может жилы кабеля не соответствуют току потребителя. Нужно измерить не делая перерывов в остановке. Спасибо приобрету клещи когда удобно приятнее работать.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.5.2019, 18:55) *
...
Тепловизором прошелся перегрев пускателей протяжка контактов не устранило перегрев. Просто может пускатели нет запаса номинальному току потребителей пускатели тдм и iek iek менее греется.
...

Перегрев пускателей может быть вызван и неправильной работой магнитной системы. Попала грязь на сердечник, получили не плотное прилегание, вот и нагрев.
Произошло смещение подвижного магнитопровода относительно неподвижного - тоже нагрев.
Roman D
Существуют разборные трансформаторы тока разных размеров. Клещи-то быстро автоотключатся, а стрелочный прибор - нет.

Голдмекеры - народ не бедный, поэтому им дешевле раскошелится на вертолёт до ближайшего электромагазина, чем на остановку техпроцесса и вентиляции . Поэтому решение должно быть максимально эффективным.
Гость_Сергей_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2019, 20:14) *
Перегрев пускателей может быть вызван и неправильной работой магнитной системы. Попала грязь на сердечник, получили не плотное прилегание, вот и нагрев.
Произошло смещение подвижного магнитопровода относительно неподвижного - тоже нагрев.

Если б магнитная система сместилась или был загрязнен сердечник это было б слышно характерный звук магнитной системы. К тому же прошелся вольтметром измерив падение напряжение оно минимально что на не греющихся что на греющихся одинаково
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Сергей_* @ 28.5.2019, 18:30) *
Если б магнитная система сместилась или был загрязнен сердечник это было б слышно характерный звук магнитной системы. ...

Это не всегда бывает.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.5.2019, 18:55) *
... Тепловизором прошелся перегрев пускателей протяжка контактов не устранило перегрев. ...

А не пробовали тепловизором посмотреть на пускатели с открытой крышкой? Что сильнее греется, контакты или магнитная система?
Shura_with_KINEF
Да, петли Роговского для измерения единиц и десятков Ампер мало подходят. Гость Сергей, обратите внимание на клещи с разомкнутым магнитопроводом на базе датчиков Холла, так называемые токовые вилки. Точностью они, конечно не блещут, но как вариант.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла