Vadikim75
Доброго времени суток.Как рассчитывается Iкз на этих участках, что указаны на схеме?Как получена цифра 8580,4 А?Как можно подробнее, благодарю.
ЛЕША
8580,4 А - это ток однофазного короткого замыкания.
Если по-простому, то
-фазное напряжение в 220. Делим на:
-сопротивление жил КЛ+сопротивления коммутационных аппаратов+сопротивления ошиновки РУ+сопротивления переходных контактов+эквивалентное сопротивление силового трансформатора ( оно зависит от его мощности).
Сопротивления учитываются активные и реактивные, хотя для данного случая можно оперировать активными сопротивлениями.
supertable
Токи КЗ удобно считать в Супертаблице, посмотрите видео на ЮТубе (ссылки делать на форуме запрещено)