Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт сечения кабеля на 660 вольт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Oleg_*
Скажите как правильно расчитать сечние кабеля при мощности мотора 40 kW и напряжении 660 вольт .
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Oleg_* @ 20.5.2019, 16:26) *
Скажите как правильно расчитать сечние кабеля при мощности мотора 40 kW и напряжении 660 вольт .

А длину кабеля не нужно учитывать?
Гость_Алексей_*
Также как и на 380. В формуле вместо 380 вставляете 660.
Бетонщик
Цитата(Гость_Oleg_* @ 20.5.2019, 16:26) *
...при мощности мотора 40 kW...
Для начала неплохо бы рассчитать электрическую мощность этого двигателя в кВА! Для этого надо механическую мощность на валу (40 кВт) разделить на произведение cosφ на к.п.д. smoke.gif
Бетонщик
Только значения cosφ и к.п.д. нужно брать не в процентах, а в десятичных числах, например: 0,85 х 0,9 = 0,765. Кроме этого, как уже говорили выше, нужно знать длину и материал жил кабеля, а также режим работы двигателя.
Из России
, Правильный ответ - вам не надо это знать!!!
Кому положено это знать, тот и сделает.
А в 660 В вам не надо лезть!!!
Бетонщик
Цитата(Из России @ 20.5.2019, 19:46) *
Правильный ответ - вам не надо это знать!!!
Ответ неправильный! ТС интересуется, значит желает знать, а вы его сразу отбрили...
Цитата(Из России @ 20.5.2019, 19:46) *
А в 660 В вам не надо лезть!!!
Так ТС и не собирался никуда лезть, он просто хотел теоретически рассчитать сечение кабеля. Теперь он сюда никогда не вернётся, а будет искать ответы в другом месте, где ему могут дать неверный ответ... smoke.gif
шахтер
Цитата(Бетонщик @ 20.5.2019, 17:49) *
Для начала неплохо бы рассчитать электрическую мощность этого двигателя в кВА! Для этого надо механическую мощность на валу (40 кВт) разделить на произведение cosφ на к.п.д. smoke.gif

Помню учился на электрика, и старый преподователь нам говорил, парни забейте на все формулы, если знаете какая мощность мотора в кВт а вам надо определится сколько ампер будет тянуть этот двигатель. То все просто при ,380 вольтах количества кВт умножайте на 2,1 при 660 вольтах на 1,1 Ну никто и никогда те амперы в шахте по формулам не считает чтобы токовую защиту на пускателе выставить. В шахтных пускателях токовая защита это электроный блок, и выставить ее можно очень четко, если щнаешь конечно сколько ампер тянет двигатель при номинальной нагрузке.

Вот и получается двигатель у автора будет потреблять примерно 44 ампера. Отсюда и считаем сечение кабеля, учитывая естественно длинну. Все!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     