Прошу вас помочь недалекому.
Поступила жалоба на перенапряжение. Ситуация такая:
Потребитель подключен от ВЛ-0,4 кВ СИП подключен от ТП-1.
Районные эл. сети утверждают, что произошло тех. нарушение- на рядом находящейся ТП-2 обнаружена неисправность, из-за которой возникла "земля" в сети 10 кВ.
ТП-1 и ТП-2 подключены от одной ВЛ-10 кВ. При этом ВЛ-0.4 кВ жалобщика находится в 60 м. от ТП-2 (потребительской).
Вопрос могла ли "земля" быть причиной перенапряжения у потребителя и каким образом? Или имеет место очковтирательство.
с2н5он
не могла...имхо
Ixtim
Может быть всё, что угодно... нужно более подробное описание происшествия..
gomed12
Цитата(с2н5он @ 16.5.2019, 12:12) *
не могла...имхо

Конечно не могла влиять на электроснабжение, нейтраль изолированная. Влияет только на безопасность.

DaaN
Цитата(gomed12 @ 16.5.2019, 22:41) *
Конечно не могла влиять на электроснабжение, нейтраль изолированная. Влияет только на безопасность.

Если конечно не рядом (метрах так в 3-6) с подстанцией фаза на землю с ВЛ упала...
с2н5он
договаривайте
Null
Цитата(DaaN @ 16.5.2019, 22:07) *
Если конечно не рядом (метрах так в 3-6) с подстанцией фаза на землю с ВЛ упала...

И что дальше?... На нефтяных месторождениях от одной ВЛ запитаны несколько КТПН расположенных в ряд. При пробое ОПН на одном КТП ни разу не наблюдалось перенапряжения в сети 0,4 кВ на соседних КТП.