александр27
15.8.2007, 2:38
Помогите советом
Проблема состоит в следующем.Продуктовый магазин самообслуживания 1 этаж жилого дома.
Питание СИП 35мм2 380в от ТП отдельный фидер. Магазин укомплектован большим количеством
холодильного оборудования + кондиционеры, все оборудование однофазное, по нагрузке
по фазно раскидали преблезительно одинаково +- 5%. Но в моменты совпадения запуска холодильников и
кондиционеров возникают скачки напряжения. Для оргтехники установили стабилизаторы.
Что можно сделать для того чтобы сгладить перепады.
AlexPetrov
15.8.2007, 14:20
Установка стабилизаторов не помогла?
Под офисной техникой Вы имеете в виду компьютерное оборудование?
Вы имеете в виду, что при пуске сплита с витриной на одной фазе - напруга подскакивает на другой?
Стабилизатор больше помогает при сильной просадке напряжения, при превышении может ещё сам сгореть.
Если вас беспокоит сохранность оргтехники при "скачках" напряжения, то может помочь УЗИП типа 3 (по классификации АВВ) в распредщите.
Причиной частых заметных перепадов напруги может быть перегруженный трансформатор.
александр27
18.9.2007, 2:05
Стабилизаторы установленны на розеточные линии оргтехники (компы, кассовые терминалы, весы и т.д.),
и они свое отрабатывают, сбоев в работе нет. Проблема в том что в моменты перепада напряжения, освещение (люминисцентные светильники 4*18) начинают мигать по всему залу. Кондиционеры и хлодильники подключены по фазно равномерно по нагрузке.
AlexPetrov
18.9.2007, 4:31
Хм, я б первым делом проверил качество нуля.
Проверил бы еще качество подключения СИП в ТП и на вводе в магазин.
александр27
19.9.2007, 8:25
Такие варианты проверяли, и ноль (к томуже и повторный контур существует) и подключение.
Перепад (просадка) напряжения происходит в моменты когда происходит запуск нескольких
едениц холод или сплитов одновременно (своего рода резонанс). Пусковой ток у них больше номинального,
поэтому посещает мысль об увеличении сечения кабельных линий питающих щиты кондиционеров и холод. они расчитываются по номиналу? Решит ли это проблему? Все таки затратное дело.
Или эти просадки как-то связаны с отсутствием компенсации реактивной мощности, все таки компрессора в оборудовании и нужно ди вообще в этом направлении работать?
Если кабель перегревается есть смысл подумать об изменении сечения.
Но до того необходимо проверить качество, получаемой ЭЭ, полностью обследовать всю сеть на предмет соответствия нагрузок сечениям и произвести эл. испытания.
александр27
26.9.2007, 3:26
Нагрева по кабелю нет, так как пускавая нагрузка кратковременна
Возможно линия на вводе тонковата или транс перегружен. Совпадения пусковых токов вы никак не победите. Остаётся только обвешивать всё и вся стабилизаторами.
Мы, если цепляем несколько агрегатов на одну линию, ставим разные уставки температуры, паузы перед включением, интервалы и длительности оттаек - авось вразнобой попадёт, а то не то что свет моргает - подстанционные автоматы вышибают при старте всего сразу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.