Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение холодильного оборудования
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


александр27
Помогите советом
Проблема состоит в следующем.Продуктовый магазин самообслуживания 1 этаж жилого дома.
Питание СИП 35мм2 380в от ТП отдельный фидер. Магазин укомплектован большим количеством
холодильного оборудования + кондиционеры, все оборудование однофазное, по нагрузке
по фазно раскидали преблезительно одинаково +- 5%. Но в моменты совпадения запуска холодильников и
кондиционеров возникают скачки напряжения. Для оргтехники установили стабилизаторы.
Что можно сделать для того чтобы сгладить перепады.
AlexPetrov
Установка стабилизаторов не помогла?
Под офисной техникой Вы имеете в виду компьютерное оборудование?
Flash
Вы имеете в виду, что при пуске сплита с витриной на одной фазе - напруга подскакивает на другой?
Стабилизатор больше помогает при сильной просадке напряжения, при превышении может ещё сам сгореть.
Если вас беспокоит сохранность оргтехники при "скачках" напряжения, то может помочь УЗИП типа 3 (по классификации АВВ) в распредщите.

Причиной частых заметных перепадов напруги может быть перегруженный трансформатор.
александр27
Стабилизаторы установленны на розеточные линии оргтехники (компы, кассовые терминалы, весы и т.д.),
и они свое отрабатывают, сбоев в работе нет. Проблема в том что в моменты перепада напряжения, освещение (люминисцентные светильники 4*18) начинают мигать по всему залу. Кондиционеры и хлодильники подключены по фазно равномерно по нагрузке.
AlexPetrov
Хм, я б первым делом проверил качество нуля.
gomed12
Проверил бы еще качество подключения СИП в ТП и на вводе в магазин.
александр27
Такие варианты проверяли, и ноль (к томуже и повторный контур существует) и подключение.
Перепад (просадка) напряжения происходит в моменты когда происходит запуск нескольких
едениц холод или сплитов одновременно (своего рода резонанс). Пусковой ток у них больше номинального,
поэтому посещает мысль об увеличении сечения кабельных линий питающих щиты кондиционеров и холод. они расчитываются по номиналу? Решит ли это проблему? Все таки затратное дело.
Или эти просадки как-то связаны с отсутствием компенсации реактивной мощности, все таки компрессора в оборудовании и нужно ди вообще в этом направлении работать?
gomed12
Если кабель перегревается есть смысл подумать об изменении сечения.
Но до того необходимо проверить качество, получаемой ЭЭ, полностью обследовать всю сеть на предмет соответствия нагрузок сечениям и произвести эл. испытания.
александр27
Нагрева по кабелю нет, так как пускавая нагрузка кратковременна
Flash
Возможно линия на вводе тонковата или транс перегружен. Совпадения пусковых токов вы никак не победите. Остаётся только обвешивать всё и вся стабилизаторами.

Мы, если цепляем несколько агрегатов на одну линию, ставим разные уставки температуры, паузы перед включением, интервалы и длительности оттаек - авось вразнобой попадёт, а то не то что свет моргает - подстанционные автоматы вышибают при старте всего сразу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.