Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна консультация
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


stastya
Добрый день! помогите советом!
Трехвазный ввод в квартиру.
В щитке в подъезде стоит АВ 3п на 20А , затем счетчик и противопожарное УЗО на 25А 300мА.
Планируется в распределительном щитке в квартире сделать тоже ВВОД, затем 3 УЗО под каждую фазу и под каждым узо по 4 группы АВ.
так же есть фото квартирного щита от застройщика
Вопрос , как такая схема?
1 фаза - УЗО;духовой шкаф - Розетки м/комната + гостиная+коридор - розетки спальня - вет кухня
ВВОД 2 фаза - УЗО;стиральная машина - розетки c/у - посудомоечная машина - Свет санузел
3 фаза - УЗО;варочная панель - розетки кухня - свет м/комната + гостиная+коридор - Свет спальня

на сколько надо ставить вводной автомат в квартиру и УЗО , учитывая данные в подъездном щитке. Заранее спасибо за помощь
savelij®
Для начала стоит посмотреть на свою варочную поверхность, допускает ли она двухфазное подключение. В противном случае, при активном пользовании варочной поверхностью, на этой фазе не стоит более подключать какие либо устройства...
Dimka1
Цитата(stastya @ 6.5.2019, 15:47) *
В щитке в подъезде стоит АВ 3п на 20А , затем счетчик и противопожарное УЗО на 25А 300мА.

на сколько надо ставить вводной автомат в квартиру и УЗО , учитывая данные в подъездном щитке. Заранее спасибо за помощь


Зачем их дублировать?
Поставь обычный рубильник или в крайнем случае автомат на ток, не менее подъездного.
Shturman1
вводной автомат в квартирном щите не менее 20 А (трехполюсный естественно). Если будет меньше вы себя будете ограничивать по мощности, если больше то роль автомата как защитного аппарата будет утеряна и он будет играть роль простого рубильника. Я бы просто посоветовал на вводе в квартиру установить выключатель нагрузки на ток 40А. УЗО берите на 40А, 30 мА не прогадаете
Есть нюанс с варочной поверхностью. Какая мощность варочной планируется?
off.open
Цитата(stastya @ 6.5.2019, 15:47) *
так же есть фото квартирного щита от застройщика.
А чем он Вас не удовлетворяет?
Наполнение, щита квартирного, можете показать?
Из России
stastya, На вводе поставьте ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
И помимо варочной панели надо смотреть духовой шкаф. Какая моща у них и какое питание: 1 или 3 фазное.
Есть еще нюансы... Живой мастер на месте, от начала и до завершения работ, лучше интернетного...
stastya
Цитата(off.open @ 6.5.2019, 18:01) *
А чем он Вас не удовлетворяет?
Наполнение, щита квартирного, можете показать?

Крайнее фото из первого сообщения


Цитата(Из России @ 6.5.2019, 19:08) *
stastya, На вводе поставьте ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
И помимо варочной панели надо смотреть духовой шкаф. Какая моща у них и какое питание: 1 или 3 фазное.
Есть еще нюансы... Живой мастер на месте, от начала и до завершения работ, лучше интернетного...

Варочная панель планируется на 2 комфорки . 2.9-3.2 Квт .
Дух шкаф аналогично, мощность около 3Квт
Прикрепил план квартиры с делением на зоны и планируемые линии.
и варочная и духовой планируются однофазные, кабель 2.5 кв. и автоматы на 16А, в связи с чем еще один вопрос. Если в дальнейшем решим поменять две комфорки на 4 , может есть смысл сразу к варочной панели проложить кабель 4 кв, пока что оставить автомат на 16А, а если все таки поменяем через несклько лет , то просто поменять автомат с 16А на 20А

По поводу живого мастера... мастер делает ремонт под ключ , и он мастер "на все руки" , как вы думаете, много ли он знает тонкостей на каждо этапе ремонта...
Shturman1
Цитата
Если в дальнейшем решим поменять две комфорки на 4 , может есть смысл сразу к варочной панели проложить кабель 4 кв, пока что оставить автомат на 16А, а если все таки поменяем через несклько лет , то просто поменять автомат с 16А на 20А

Заложить кабель то можно но варочная на 4 конфорки это уже 7 кВт и ток (если подключать на одну фазу) будет в районе 32 А. Вы просто не сможете пользоваться одновременно всеми конфорками, потому что будет срабатывать автомат перед счетчиком 20 А.
Я бы на вашем месте сделал так. Если уж думать о перспективе 4 конфорной варочной, то я бы сделал отдельный трехфазный (пятижильный) кабель от квартирного щита под защитой отдельного 4-полюсного дифавтомата на 20 А. Сечение кабеля взял бы 5х4 (можно и 5х2,5). Когда у вас будет 2 канфорочная варочная вы используете только одну фазу для подключения. Когда появиться мощная варочная вы подключаете её на две или три фазы (смотря от модели). В этом случае вы ничего в щите не переделываете и никаких дополнительных кабелей не прокладываете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.