sept
Добрый день! Подскажите пож-ста!!!! На даче несколько построек ,около основного дома сделан контур заземления (380в),до сарая 53 метра ,в продаже был только кабель 4*4..вопрос ,заземление кидать проводом ,каким нибудь пв-1 от домового щитка,или же у сарая надо делать свой контур?спасибо...
Олега
Как проложен кабель, есть ли нагрузка 3Ф в сарае.. А своё заземляющее устройство у сарая нужно в любом случае.
sept
Проложен в земле ,будет 380 использоваться
off.open
Цитата(sept @ 5.5.2019, 9:57) *
Подскажите пож-ста!!!! На даче несколько построек ,около основного дома сделан контур заземления (380в),до сарая 53 метра ,в продаже был только кабель 4*4..вопрос ,заземление кидать проводом ,каким нибудь пв-1 от домового щитка,или же у сарая надо делать свой контур?
Вы не указали, в доме у Вас, система TN-C-S или ТТ?
В первом случае "кидать" желательно, но не обязательно ... во-втором случае "кидать" смысла нет ... и как выше указали - обязательно делать "свое заземление" у сарая.
з.ы. на рис. оба варианта ...
Олега
Цитата(off.open @ 5.5.2019, 12:13) *
TN-C-S или ТТ?
В первом случае "кидать" желательно, но не обязательно
Вряд ли сарай без освещения, пятипроводка при TN показана


Для соответствию рисунку 31В1 без дополнительного проводника кабелю 4х4 (из непонятного металла) сечения не хватает.
off.open
Цитата(Олега @ 5.5.2019, 13:27) *
Вряд ли сарай без освещения, пятипроводка при TN показана
Я не понял.
Цитата
Для соответствию рисунку 31В1 без дополнительного проводника кабелю 4х4 (из непонятного металла) сечения не хватает.
По моему, нет запрета, иметь в сарае ТТ.

Олега
Цитата(off.open @ 5.5.2019, 15:20) *
По моему, нет запрета, иметь в сарае ТТ.
И по моему )) В цитатке речь про рис.31В1, про "первый случай"
электроник1
если ввод- воздух, то надо положить туда сип 4х16. на отпаечной опоре сделать повторное заземление. расключишь как надо- и всё будет работать как надо.