Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 13:51)
...если максимальное напряжение на выходе три фазы 220-240 вольт, то по какой схеме подключать двигатель? И какой тип частотника где использовать?
Уважаемый
Владимир Евгеньевич! Посмотрите, пожалуйста, вот эту шпаргалку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсё зависит от типа асинхронного двигателя! АД может иметь обозначение 660/380 В или 380/220 В, а в клеммную коробку выведены все 6 концов обмоток. В этом случае имеется возможность переключения обмоток со "звезды" (Y) на "треугольник" (Δ).
В этом случае, если АД имеет обозначение 660/380 В, то "звезда" используется при напряжении питания 660 В, а "треугольник" при напряжении питания 380 В.
Если же АД имеет обозначение 380/220 В, то "звезда" используется при напряжении питания 380 В, а "треугольник" при напряжении питания 220 В.
Однако бывают АД, обмотки которых собраны только "звездой" или только "треугольником" и в клеммной коробке имеется всего 3 вывода. Здесь нужно внимательно смотреть, на какое напряжение питания рассчитан данный АД, потому что может быть всё что угодно, особенно если этот АД перематывался и переделывался народными умельцами.