Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: В чем разница серий преобразователей частоты
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Владимир Евгеньевич
Здравствуйте. Есть преобразователи частоты ESQ A500-023 и ESQ A500-043, они оба трехфазные. У первого номинал питающего напряжения 220-240 вольт и такое же на выходе. У второго соответственно 380. Вопрос вот в чем: чем определяется эта разница номиналов напряжения - типом соединения обмоток трансформаторов на входе и выходе или есть еще какая то хитрость? И если максимальное напряжение на выходе три фазы 220-240 вольт, то по какой схеме подключать двигатель? И какой тип частотника где использовать?
Ваня Иванов
Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 13:51) *
...если максимальное напряжение на выходе три фазы 220-240 вольт, то по какой схеме подключать двигатель? И какой тип частотника где использовать?
Уважаемый Владимир Евгеньевич! Посмотрите, пожалуйста, вот эту шпаргалку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Всё зависит от типа асинхронного двигателя! АД может иметь обозначение 660/380 В или 380/220 В, а в клеммную коробку выведены все 6 концов обмоток. В этом случае имеется возможность переключения обмоток со "звезды" (Y) на "треугольник" (Δ).
В этом случае, если АД имеет обозначение 660/380 В, то "звезда" используется при напряжении питания 660 В, а "треугольник" при напряжении питания 380 В.
Если же АД имеет обозначение 380/220 В, то "звезда" используется при напряжении питания 380 В, а "треугольник" при напряжении питания 220 В.
Однако бывают АД, обмотки которых собраны только "звездой" или только "треугольником" и в клеммной коробке имеется всего 3 вывода. Здесь нужно внимательно смотреть, на какое напряжение питания рассчитан данный АД, потому что может быть всё что угодно, особенно если этот АД перематывался и переделывался народными умельцами.
off.open
Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 13:51) *
Вопрос вот в чем: чем определяется эта разница номиналов напряжения - типом соединения обмоток трансформаторов на входе и выходе или есть еще какая то хитрость?
Ни на входе, ни на выходе, у преобразователей, нет трансформаторов ... на входе выпрямитель, на выходе инверторы (преобразователи постоянного тока в переменный) ... упрощенная схема ниже.
Владимир Евгеньевич
Цитата(off.open @ 1.5.2019, 16:50) *
Ни на входе, ни на выходе, у преобразователей, нет трансформаторов ... на входе выпрямитель, на выходе инверторы

А как тогда у одного на входе номинал 220-240, а у другого 380? Это только типом подключения обмоток трансформатора можно изменить, да и как без трансформатора - выпрямитель напрямую? У инвертора понятно: линейное напряжение на выходе 220 или 380.
ЛЕША
Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 21:02) *
А как тогда у одного на входе номинал 220-240, а у другого 380?

Конечно, зависит от источника/сети питания.
Сейчас трёхфазное с линейным 380/400В - основное.
Трёхфазное с линейным 220/240 - в старых эл.установках. Очень редко встретишь. Может в специальных эл.установках.
Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 21:02) *
да и как без трансформатора - выпрямитель напрямую?

Трёхфазный выпрямитель/мост Ларионова. Инет в помощь..
Ваня Иванов
Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 17:02) *
А как тогда у одного на входе номинал 220-240, а у другого 380?
Первый ПЧ рассчитан конструкторами для его использования в трёхфазной сети с линейным напряжением 220-240 В, а второй ПЧ рассчитан конструкторами для его использования в трёхфазной сети с линейным напряжением 380-400 В. У нас наиболее распространёнными трёхфазными сетями до 1 кВ являются сети с линейным напряжением 400 В и фазным напряжением 230 В (обозначаются кратко 0,4/0,23 кВ или 400/230 В). Иногда ещё можно встретить обозначение по устаревшему ГОСТу: 380/220 В. Но как уже говорилось выше, кроме этого существуют сети 220/127 В (линейное 220 В и фазное 127 В), а также сети 660/380 В (линейное 660 В и фазное 380 В). Вот под это разнообразие распределительных сетей до 1 кВ конструкторами и разработаны ПЧ для различных питающих напряжений.
Справочно: Линейное напряжение - это напряжение между фазными (точнее линейными) проводниками, а Фазное напряжение - это напряжение между фазным (точнее линейным) и нулевым рабочим N-проводником, который в просторечии называют просто "нулём". Часто роль нулевого проводника выполняет совмещённый нулевой рабочий (N) + защитный (PE) проводник, который в этом случае называется PEN-проводник.
Владимир Евгеньевич
Цитата(ЛЕША @ 1.5.2019, 17:34) *
Трёхфазный выпрямитель/мост Ларионова. Инет в помощь..

там две схемы у Ларионова - звезда, у которой потери в меди меньше, и треугольник. Вот наверняка у тех частотников, у которых на входе номинал 380 и есть треугольник Ларионова, а у 220 - звезда - Потеря в мощности, но выигрыш по токовой перегрузке.
Ваня Иванов
Цитата(Владимир Евгеньевич @ 1.5.2019, 17:54) *
там две схемы у Ларионова - звезда, у которой потери в меди меньше, и треугольник...
Вы снова всё перепутали! Когда электрики говорят схема Ларионова, то обычно имеется в виду "трёхфазная мостовая схема выпрямления", которая имеет 6 вентилей (диодов, тиристоров). Существует и более простая трёхфазная схема выпрямления на трёх диодах, но это уже не схема Ларионова А.Н., а схема Миткевича В.Ф.
шахтер
Частотники с входным трехфазным напряжением 220 вольт спокойно работают от одной фазы 220 вольт. При этом на выходе у них все равно три фазы 220 вольт. Так же трехфазное напряжение 220 вольт это стандарт во многих странах. Частотники то делают не только для России. Вот китайцы очень часто и продают нам трехфазные по питанию но на 220 частотники для работы от однофазной сети. Автору вопроса надо просто почитать про частотный привод. И таки да в частотнике нет трансформатора внутри. На входе стоит выпрямитель который просто выпрамляет сетевое напряжение. На выходе электроника которая просто из этого выпрямленного напряжения делает три фазы. ВСЕ. А двигатель к такому частотнику надо подключать в треугольнике. Если двигатель 220/380 конечно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     