Господа, добрый день, помогите пожалуйста в решении вопроса. Решили уменьшить частоту асинхронного электродвигателя на приточной вентустановке, до какого уровня можно понижать частоту без угрозы перегрева электродвигателя (крыльчатка на валу) марка электродвигателя М22/4PS (22 кВт, 1500 об/мин.) Спасибо.
Valerapol
26.3.2019, 13:21
Да хоть до нуля Гц. Правда и эффективной работы не будет при этом. ))
Не за бывайте, что при снижении частоты питающего напряжения, надо понижать и напряжение, что-бы не перегревался. А вот до какой величины вам нужно снизить, это вы сами посчитайте исходя из того, что в итоге хотите получить.
гудвин 30
26.3.2019, 13:22
А понижать частоту чем думаете.
Valerapol
26.3.2019, 13:34
Кстати - да. "Правильные" частотники сами умеют считать параметры двигателей и выставлять U/I при изменении частоты.