Гость_Владимир_*
Специалисты помогите вникнуть в проблему
есть двигатель установленный монтажной организацией при включении он запускается и работает нормально и моетжет работать сколько угодно долго, но если выключить и тот час же включить выбивает вводной автомат, при чем если включить через 3-5 минут включается нормально и опять работ штатно, схема подключения стандартная автомат>пускатель>двигатель.

Может кто сталкивался с подобной ситуацией, а то уже голову сломали над данной проблемой
Pantryk
А если выключить. Подождать пока остановится и потом включать?
moshkarow
тепловой расцепитель автомата теплый . вы его пусковым током отключается .
вы ничего ни сказали про хар-ку автомата . Нужно D
не сказали про тип привода