14.3.2019, 15:15
Доброго времени суток,уважаемые. Требуется помощь в таком вопросе. Монтажник на объекте не стал шлейфить щиты освещения с верхних клемм, а поставил за подвесным потолком распаечную коробку, в ней клеммник и развелся на два щита. Эксплуатация не желает принимать эту конструкцию и требует обоснования нормативными документами возможность такой разводки. Если у кого-нибудь есть информация по данной теме- поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
Shura_with_KINEF
14.3.2019, 16:15
Монтажник оказался умней проектантов. Потолки подвесные, т.е. доступ к коробке есть. Это более надёжный вариант, если, конечно, выполнены требования ПУЭ 2.1.22 и дальше до конца раздела. Ну подумаешь, изменилось место ответвления. Другое дело необходимо внести изменения в приёмосдаточную документацию.
Сама по себе, запитка двух щитков от одной группы не очень удачна.
В промке магистральные схемы в ходу. Запрета на это нет. Есть просто факт, что не по проекту. Если критично, то путь авторский надзор запишет, что согласован перенос места ответвления на щиток.