Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ваккумный реклоузер
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


dizel1913
всем привет. кто подскажет вопрос такой . на предприятии выгорел вакумный реклоузер .какие последствия могут быть в дальнейшем на предприятии если его не устанавливать заного. всем спасибо.
с2н5он
выгорит далее что-нибудь
Shturman1
фото реклоузера можете выложить. Мне просто для себя очень нужно
с2н5он
Вам именно сгоревшего или любого?
Сергей ДД
Цитата(dizel1913 @ 4.3.2019, 7:06) *
... .какие последствия могут быть в дальнейшем на предприятии если его не устанавливать заного. всем спасибо.

Отсутствие защиты оборудования, которое он защищал. Отсутствие коммутационного аппарата. Если он был не нужен, ничего не защищал, то и не ставьте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.