Гость_Алексей_*
Добрый день решил заменить галогеновые лампы (50w) на светодиодные ASD LED-JCDR-standart 7.5Вт 160-260В GU5.3 4000K.
Ставлю 2 лампы (из 2х), включаю, момент светят ярко, а потом тускнеют.
Вынимаю одну лампу, тоже самое
Ставлю одну led и одну галогеновую - яркость в норме.


В другой комнате по сложнее:
20 ламп (2 группы по 10).
1) Включаю одну группу - яркость норм.
2) Включаю вторую группу - тускнеет первая группа.
3) заменяю одну лампу в группе на галогеновую - группа перестает тускнеть.

Когда ламп нет - напряжение 0
Когда одни LED - напряжение 120В
Добавляем галогеновые - напряжение 220

Есть мысли? Благодарю за помощь)
Гость_Алексей_*
нашли под потолком такую хрень:
Гранит БЗ-750 блок защиты ламп мощностью 750 Вт
Shura_with_KINEF
Тему можно закрывать.

Поздравляю.