Здравствуйте,
Проектируется подстанция 110/10. РУ 110 имеет 4 присоединения ВЛ. Сечения продов на подходе к ПС АС-120/19 и 95.
В Сетевой нас предупредили:
Есть 937-ПП Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем. В нём см. п.125
125. Технические характеристики электрических шин и ошиновки
распределительного устройства, измерительных трансформаторов и других
электросетевых элементов объекта электроэнергетики не должны
ограничивать допустимые токовые нагрузки любых присоединенных к
распределительному устройству линий электропередачи,
автотрансформаторов (трансформаторов) и другого оборудования с учетом их
перегрузочной способности.
Суть замечания в следующем: Трансформаторы тока 110 кВ выбраны ТОГФ-110 с первичным током 150-300-600. Они ограничивают ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ВЛ присоединений!
Максимально возможный ток на присоединениях линии= 230 А (послеаварийный режим).
На мой взгляд, положение 125 п не верно трактуется. Ведь провода ВЛ выбираются не только по номинальному/аварийному/послеаварийному току. Но и по условиям механической прочности, короне, потере напряжения и т.п. К примеру, по току достаточно и 50 сечения, а по условиям короны мы должны минимально закладывать 120 мм. Происходит завышение. А Сети отталкиваются от принципа пропускной способности... Мы должны ток ТТ подогнать под ток провода, хотя нагрузки там никогда такой не будет.
Лично мой вопрос: Что означает ток, взятый для АС-120/19 из ПУЭ Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80? И есть ещё СТО Сетей, где указаны токи Аварийный и Максимально допустимый для того же АС-120/19. Они чуть ли не в 1,5 раза больше, чем в ПУЭ. Извиняюсь заранее, номера документов не привожу сейчас,-оставил на работе. В следующих постах приложу.