Гость_dmitry_*
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.
В каком документе конкретно указывается на такую возможность? В РД 34-45-51-300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" я таких вещей не нашел.
SergAn
Почитайте статьи в Новостях Электротехники, может что полезное найдете.

1. "Новости Электротехники" «Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий» 5(11) 2001
[ Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий...

http://www.news.elteh.ru/arh/2001/11/14.php

2. "Новости Электротехники N6(24)"СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТЫ НА 110 кВ И ВЫШЕ 6(24) 2003
[ Что делать с электротехническим оборудованием, которое уже отслужило свой срок: менять на новое, ремонтировать или эксплуатирова...

http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/12.php
vysa66
В ПТЭ ЭП приложение 3 посмотрите в таблицах внимательно. Ряд испытаний при положительных результатах тепловизионного котроля допускается не проводить.
Energotech
По нашей практике, тепловизионный контроль позволяет и не проводить других исследований. Всё зависит от предприятния.
с2н5он
Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 14:55) *
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.

НЕТ, с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться
lexs_2006
Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 15:55) *
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.


Cветилы науки, которые этим вопросом занимаются в плотную, утверждают что можно. Но документа регламентирующего это утверждение ещё не выпущено. Объём и нормы испытаний ни кто не отменял.
KypaTop
Цитата
с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться

зачетное сравнение )))
KypaTop
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?
Karasev
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом
с2н5он
Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 6:45) *
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?

ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт
lexs_2006
Цитата(Karasev @ 5.9.2010, 18:19) *
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом

Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер.
KypaTop
Цитата
ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт

дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет

Цитата
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле.


Цитата
Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер.


Да. Поляков хвастался, что разработал такую методику, но бесплатно раздовать не намерен (и правильно делает), вот бы заполучить такую, было бы круто.
с2н5он
Цитата(KypaTop @ 8.9.2010, 11:05) *
дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет

а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то....
Гость
Цитата(с2н5он @ 8.9.2010, 17:44) *
а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то....

дык представьте голый проводник, на отрезке которого намотан еще один проводник. Чему там греться?
с2н5он
теоретически в месте их соединения, кстати указанный сайт http://tkc.by для оптики, хотя таких зажимов чёт там не нашёл, чего интересно знать линейщики ими зажымають?
KypaTop
Цитата
чего интересно знать линейщики ими зажымають?

Вопрос к линейщикам! Откликнитесь! Помогите разобраться!
Хотя они в эту тему не полезут )))
Гость
Цитата(с2н5он @ 8.9.2010, 22:40) *
теоретически в месте их соединения

Задам этот же вопрос по другому: на куске проволоки, по которой идет электрический ток закрепили металлическую прищепку, будет ли греться место контакта и почему?
KypaTop
Цитата
на куске проволоки, по которой идет электрический ток закрепили металлическую прищепку, будет ли греться место контакта и почему?

нет не будет, НО если другой конец этой прищепки закреплен через хреновенький изолятор на заземленой конструкции, то возможно будет нагрев токами утечки через изолятор, таким образом, обнаружив нагрев можно судить о состоянии хреновенького изолятора.
с2н5он
верно, но все равно хотелось бы знать где их пользуют - фото в студию, тады все будет ястно)
Ivan_43
Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 8:45) *
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?


можно предположить,что для крепления зажима вырезается несколько витков провода, что приводит к уменьшению сечения магистрали, что может привести к нагреву
Ivan_43
Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 16:55) *
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.
В каком документе конкретно указывается на такую возможность? В РД 34-45-51-300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" я таких вещей не нашел.


от осмотров все равно не откажешься, поэтому и вопрос больше относящийся к охране труда:
возможно ли совмещать осмотр и тепловизионный контроль? (п. 1.3.6 МПОТ)
васяха
Нужно ли иметь разрешительные документы на тепловизионное обследование электрооборудование? Эли это может выполнять обслуживающий персонал? И кто имеет право делать энергетические паспорта?
с2н5он
Цитата(васяха @ 28.1.2012, 9:43) *
1. Нужно ли иметь разрешительные документы на тепловизионное обследование электрооборудование?
2. Эли это может выполнять обслуживающий персонал?
3. И кто имеет право делать энергетические паспорта?

1. какие?
2. может
3. специализированные организации
lexs_2006
Цитата(васяха @ 28.1.2012, 9:43) *
Нужно ли иметь разрешительные документы на тепловизионное обследование электрооборудование? Эли это может выполнять обслуживающий персонал? И кто имеет право делать энергетические паспорта?

Для выдачи протоколов специалист должен быть аттестован.
"Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля" ПБ 03-440-02
Сунцов Денис
Коллеги, есть у кого-нибудь образец протокола ТВК? не хочется изобретать велосипед