Гость_Евгений_*
Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. Схема у них три фазы и земля. Взяли три фазы с преложенного кабеля а землю с контура заземления. Энергетик забраковал данную систему и сказал что необходимо перетягивать весь кабель. Земля в электрозадвижке просто РЕ. длина к месту подключения 300 м.
Shturman1
Я так понимаю у вас в результате получилась система заземления ТТ?
ЛЕША
Навряд ли ТТ. Просто по раздолбайству проложили не тот кабель...
РЕ-проводник может и не входить в кабель, а быль отдельным проводником.
ПУЭ-7 п.1.7.121-1.7.130
Null
Энергетик прав. Переиграли оказывается не все, про кабель то забыли (или хотели сэкономить).
ГОСТ Р 50571.3-94
(МЭК 364-4-41-92)
ЧАСТЬ 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
413.1.3 Система TN
413.1.3.1 Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных проводников.
ЛЕША
А что мешает РЕ проложить отдельно?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.12.2018, 14:37) *
Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. ...

Интересно стало, а как реализовано управление задвижкой - только дистанционно, или дистанционно и местно?