Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2018, 22:02)
Вводной автомат 32а фирмы этон 3-х ф. После стоит диф 16а. Нагрузка 3 обогревателя по 2 кВт. Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а .
А потом окажется, что обогреватели сидят на одной фазе, а на ней дифа на 16А нет.
Так то 6*4,5=27-30А. Так что к этону в 32А совсем рядом.
Цитата(Гость @ 18.12.2018, 22:37)
... так почему автомат тот что слабее держит?
Характеристики разные по времени, или брачок. Вы попробуйте на АВ в 32А, в фазе где диф 16А перемычку временно поставить и посмотрите ваш диф16А через сколько по времени эту нагрузку отключит. А может диф и не диф вовсе, а УЗО? Тогда и не дождетесь, точнее дождетесь оплавления дифа.
Вообщем, как тут кто то сказал - " как не хватает стеклянного шара".