Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Времятоковые характеристики ВА55-43
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Дилетант_*
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с времятоковыми характеристиками выключателей ВА55-43. В руководстве характеристики даны не тонкими линиями, а широкими полосами. Вообще не понимаю, при токе, например Iх10, когда отключится выключатель ? Там сплошная полоса от примерно 0,02 сек. и до 8 сек. Объясните пожалуйста.
Ссылка на руководство: rill.ru/docs/rukovodstvo-po-ekspluatacii-va53-43-i-va55-43.pdf
Гость_Дачник_*
Цитата(Гость_Дилетант_* @ 7.12.2018, 15:48) *
Здравствуйте.
Вообще не понимаю, при токе, например Iх10, когда отключится выключатель ? Там сплошная полоса от примерно 0,02 сек. и до 8 сек.

Здравствуйте. У Вас же интернет перед глазами. Погуглите "время-токовые характеристики" - полно ведь объяснений на любой вкус.
Полоса - это зона срабатывания, допуск, если хотите.
Зона ограничена верхней и нижней линиями.

"...График разделен двумя линиями, которые и определяют разброс времени срабатывания зон теплового и электромагнитного расцепителей автомата. Верхняя линия — это холодное состояние, т.е. без предварительного пропускания тока через автомат, а нижняя линия — это горячее состояние автомата, который только что был в работе или сразу же после его срабатывания..."