Добрый день!
На данный момент в доме сделано отопление по схеме во вложении.
Отопление подключал сам. Понимаю не много. Профессионала пригласить не мог так как дом в деревне далеко от города.
Прошу помочь:
1) На сколько корректно сделана схема
2) На сколько надежно соединение алюминия и меди через шайбу болта
3) Выдержит ли проводка если я подключу еще три ТЭНы на 1,6 кВт
Описание схемы:
Со счетчика идет алюминиевый провод сечением 4х10
разветвляю данные провод на отопление(кабель медь 4х4) и дом (кабель алюминий 4х8 - это восемь, форум меняет на смайл) через болтовое соединение через шайбу.
по ветке отопления стоит общий автомат на три фазы на 16 ампер.
после автомата контактор
после контактора три автомата на 16 на каждую ТЭН
Три ТЭНы(2 кВт каждая) подключены к автоматам через кабель 2х2,5 на каждую ТЭНу.
Соединение ТЭНы и кабеля сделал через зажим согнув оголенный кабель пополам для большей площади с резьбой ТЭНы.