15.11.2018, 10:08
Кабельные сети хотят, чтобы на ТП 10/0,4 на стороне 0,4кВ селективно отключался секционный выключатель (селективно с отходящим от трансформатора) в режиме работы двух секций от одного трансформатора. Что-то мне казалось, что выключатель там чисто как выключатель нагрузки и никаких защитных функций от него не требуется, но что-то я не могу найти ни подтверждения ни опровержения. Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции? Выключатель нагрузки тоже есть последовательно с автоматическим выключателем, но автоматический выключатель имеет привод и включен в телемеханику. Масло-масляное или я все забыл?
razread
15.11.2018, 17:06
Не тут не масло маслянное)) Просто аппарат защиты это одно, а требование что в подстанциях должны быть рубильники с видимым разрывом это другое. Чтобы не дублировать нужно монтировать выкатные автоматы, обеспечивающие видимый разрыв. Либо рубильники с предохранителями. А секционники, я допустим видел только без защиты.
Neo-nov
17.11.2018, 15:29
Что то ссылка не открывается
Вот
eugevict
18.11.2018, 2:01
Цитата(Pantryk @ 15.11.2018, 10:08)

Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции?
Конечно должен, на КТП вводные и секционный АВ устанавливаются одного типа, только уставки защит разные. Смотрите в паспорте КТП. При подключении КТП сетевики всегда запрашивали протоколы наладки на эти АВ.