Добрый день. Планируется установка и соответственно подключение пилорамы мощностью 32 кВт(на ней 2 АД по 16кВт и 1АД на 0,75кВт). Кабель будет алюминиевый 35мм2. Как ее лучше подключить? Может через щиток и автомат в нем ВА47-100 на 125Ампер(с хар-кой С, так как с D в городе нет) или просто через силовую трехфазную розетку на 80 ампер, а для освещения и быт.розеток небольшой щиток поставить? Еще нужно будет нарастить кабель силовой для ШРС буквально метра 2 длинной сечением 50мм2. Его наверно проще и надежнее будет гильзами с термоусадкой обжать?
Гость сочувствующий
13.11.2018, 10:54
Цитата(Диего @ 13.11.2018, 9:51)

... Планируется установка и соответственно подключение пилорамы мощностью 32 кВт ...
Цитата
Может через щиток и автомат в нем ВА47-100 на 125Ампер(с хар-кой С, так как с D в городе нет) или просто через силовую трехфазную розетку на 80 ампер, а для освещения и быт.розеток небольшой щиток поставить?
Лучше подключить через щиток с автоматом. В этом же щитке разместить однополюсные автоматы для освещения и бытовых розеток.
Цитата
Еще нужно будет нарастить кабель силовой для ШРС буквально метра 2 длинной сечением 50мм2. Его наверно проще и надежнее будет гильзами с термоусадкой обжать?
А нельзя просто ШРС переместить, без наращивания кабеля?
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2018, 10:54)

А нельзя просто ШРС переместить, без наращивания кабеля?
Однозначно никак
Гость сочувствующий
13.11.2018, 12:25
Цитата(Диего @ 13.11.2018, 12:03)

Однозначно никак
Тогда гильзы с термоусадкой на каждую жилу и одну общую на все. Общую взять подлиннее, чтобы она по-герметичнее обжалась.
А как раскидать по автоматам питание? Ведь максимально заходящая жила в автомат 35мм2. Если гребенкой, то придется наверно все автоматы ВА 47-100 брать, с ВА 47-29 вряд ли расстояние будет одинаковое
Да. У 100 - 27мм, 29 - 18мм
razread
13.11.2018, 15:56
Почему автомат на 125? От куда такие расчёты? Двигун на 16кВт это под 30А, ну пусковые, тем более на пилораме нет тяжёлого пуска, берём 4-х кратный, получается 120А, два двигателя это 240, сомневаюсь что они одновременно включаются. Вам должно хватить С100, опять же учитывайте что кабель всего лишь на 35мм кв.
Опять же почему вопрос только в автоматах, вообще двигатели подключаются через пускатели, если конечно на самой пилораме нету управления.
Почему решили сращивать 35 и 50? Навряд ли гильзы найдёте с переходом 35-50, разве что со срывными болтами. Или два варианта: прессовать пятидесятую гильзу на 35 кабель, или стачивать 50 под 35 гильзу.
Гость сочувствующий
13.11.2018, 17:33
Цитата(razread @ 13.11.2018, 15:56)

...
Почему решили сращивать 35 и 50? Навряд ли гильзы найдёте с переходом 35-50, разве что со срывными болтами. Или два варианта: прессовать пятидесятую гильзу на 35 кабель, или стачивать 50 под 35 гильзу.
На практике всё делается гораздо проще: со стороны 35,0 квадрат гильза забивается отрезками провода до полного заполнения и прессуется обычным порядком. Никаких трудностей с поиском или стачиванием ...
Пилорама заводская Алтай ДПА-600. Посмотрел шильдики двигунов, номинальный ток 29 ампер каждого. Пилорама со шкафом управления. Скорее всего действительно подойдет 100 Амперный автомат, 30х2=60А, 60х7=420 (пусковой ток АД) 100х5=500, 500>420. Сращиваться, а точнее наращиваться будет кабель АВВГ 4х50 мм2 кабелем АПВ 50мм2 длинной 2 метра. Нужно все сделать как можно дешевле.
Гость сочувствующий
13.11.2018, 19:55
Цитата(Диего @ 13.11.2018, 18:22)

Сращиваться, а точнее наращиваться будет кабель АВВГ 4х50 мм2 кабелем АПВ 50мм2 ...
АПВ это провод, а не кабель. Обеспечьте хотя бы механическую защиту от возможных повреждений.
razread
13.11.2018, 20:21
Цитата(Диего @ 13.11.2018, 19:22)

100х5=500, 500>420.
100х10=1000 у вас ведь С100 .
Цитата(razread @ 13.11.2018, 20:21)

100х10=1000 у вас ведь С100 .
Но минимальная токовая отсечка у него 5 ампер, надо от нее отталкиваться
Оказалось, на пульте управления есть возможность запускать двигуны по очереди, надо было автомат брать на 63 ампера с характеристикой С