Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АЕ2046,старый автоматический выключатель.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_алексей_*
У старого автомата АЕ2046М 10А на корпусе написано отсечка 12Iн, что это значит???
Гость
Цитата(Гость_алексей_* @ 27.10.2018, 17:37) *
У старого автомата АЕ2046М 10А на корпусе написано отсечка 12Iн, что это значит???

Если Ваш вопрос немного подправить и записать в таком виде:
"У старого автомата АЕ2046М Iн=10А на корпусе написано отсечка 12Iн=12х10=120А..., то и отвечать ничего не надо, всё и так станет понятно! icon_smile.gif
Гость
Цитата(Гость_алексей_* @ 27.10.2018, 17:37) *
У старого автомата АЕ2046М 10А на корпусе написано отсечка 12Iн, что это значит???

Алексей, как профессионал у профессионала хочу Вас спросить: А Вы точно профессионал? icon_biggrin.gif
АлексСПб
Автоматы АЕ запрещенны же вроде давно, как не имеющие тепловой защиты.
Другой Алексей
Цитата(АлексСПб @ 27.10.2018, 22:48) *
Автоматы АЕ запрещенны же вроде давно, как не имеющие тепловой защиты.

Ни хрена ты загнул (это я насчет отсутствия теплового расцепителя).
Другой Алексей
Цитата(АлексСПб @ 27.10.2018, 22:48) *
Автоматы АЕ запрещенны же вроде давно, как не имеющие тепловой защиты.

Еще вопрос, а что означает цифра 6 в маркировке автомата? Неуч.
ВВ
Цитата(АлексСПб @ 27.10.2018, 22:48) *
Автоматы АЕ запрещены же вроде давно, как не имеющие тепловой защиты.

И откуда "дровишки"? И кем "запрещены"? И кто мешает покупать С тепловой защитой, если БЕЗ не нравится? Возможно, сняты с производства? Но в продаже имеются.
АлексСПб
Больше 10 лет назад столкнулся с однополюсными чёрными 10 и 16А. С большим количеством (340 гос дач в основном на счётчиках и иногда на вводе, причём отдельно на нуле и на фазе))- насмотрелся перегревшихся, нерабочих. В то время каждый год приходилось обучаться для допуска- возможно там спросил и услышал про несоответствие их ГОСТу. Разбирал наверное - уже и не помню... Обосновал перевод на современные комбинированные (и 2х полюсные) и как то спокойнее стало...
Для "уча" Алексея- ну да, почитал. Оказывается (теперь?) разные бывают, и даже комбинированные.
Олега
Для обоих Алексеев. Не ссорьтесь. Есть места, где требуется установка АВ именно с ЭМР и без ТР.
Гость сочувствующий
Цитата(АлексСПб @ 28.10.2018, 0:47) *
Больше 10 лет назад столкнулся с однополюсными чёрными 10 и 16А. ...

Да, были такие, АЕ 1031. В последнее время выпускались с ТР. Производились в Молдавии и Узбекистане.
uvk2
АЕ 1031-2 УХЛ
Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока:
1 - электромагнитный и тепловой;
2 - тепловой.
Были и болгарские точно такие же , марку не помню, с комбинированным расцепителем. Слабое место у всех - контактные зажимы, резьба срывается на раз.
Гость сочувствующий
Цитата(uvk2 @ 28.10.2018, 9:13) *
... Слабое место у всех - контактные зажимы, резьба срывается на раз.

Встречал это только когда их стали делать в пластиковых корпусах, у карболитовых - ни разу!
Костян челябинский
Потому что гавенный шлиц на винте слизывался вперёд резьбы и не давал её сорвать. Так же как и затянуть винт
Другой Алексей
Цитата(Олега @ 28.10.2018, 1:15) *
Для обоих Алексеев. Не ссорьтесь. Есть места, где требуется установка АВ именно с ЭМР и без ТР.

Да мы в принципе и не ссорились. Я отвечал по АЕ2046, есть например и АЕ2043 на нем только ЭМР. Раньше оказывается тоже заботились о промышленном дизайне(это чтобы в щите автоматы однотипные были), сам видел А3716 вообще без расцепителей , выполняли роль рубильника в том числе.
BB
Цитата(Другой Алексей @ 28.10.2018, 16:22) *
Раньше оказывается тоже заботились о промышленном дизайне(это чтобы в щите автоматы однотипные были),
И что, сейчас не так? По-моему, у любого типа АВ были уставки от 0,5А до ... Сам устанавливал только одного типа.
Цитата(Другой Алексей @ 28.10.2018, 16:22) *
сам видел А3716 вообще без расцепителей , выполняли роль рубильника в том числе.
Почему выполняли? Это и есть рубильник (точнее, выключатель нагрузки). Однако, именно А 3716 без расцепителей не встречал, и в т.ч в каталогах. Скажем, есть модульный АВ Шнайдера и выключатель нагрузки того же Шнайдера. Собственно, у любого бренда есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.