Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Петля фаза-ноль. Сколько измерений?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Гость_Александр_*
Добрый день. Вопрос такой. Есть схема соединений:

Автомат 3P С32
| | |
Счетчик
| | |
Автомат 3P С22
| | |
Линия
| | |

На эту линию достаточно сделать одно измерение для автомата C32, или нужны отдельно измерения для С32 и С20?
Спасибо!
Гость_Александр_*
Цитата(Гость_Александр_* @ 27.10.2018, 12:29) *
Автомат 3P С22

Не столь важно, но С20, а не С22
ЛЕША
Пока не про измерение ПФН..
32А - вводной, я так понимаю?
Объясните, какого художника ограничивать себя в мощности, устанавливая после счётчика 20А?
Теперь про измерение ПФН.
Последовательно установлены 2 АВ. 32А защищает участок до АВ 20А.
АВ 20А защищает линию.
ЗЫ. Я пишу одно на вводной АВ.
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 27.10.2018, 16:45) *
...
ЗЫ. Я пишу одно на вводной АВ.

Т.е. меряете на одной фазе? Автомат-то трёхполюсный. Мы в таких случаях измеряли на каждой фазе, и в протоколах указывали это. Тут ведь дело в чём, разные могут получаться значения токов КЗ на фазах, вот и брали во внимание все.
Гость Александр
Спасибо за ответы. Конечно, измерения на трех фазах. Вопрос в том, стоит ли измерения оформлять для обоих автоматов. Ведь меряется одна и та же петля. Автоматы стоят почти друг за другом.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость Александр @ 28.10.2018, 22:09) *
... Ведь меряется одна и та же петля. ...

Только значения получаются разные, иногда разброс получается очень значительный (состояние контактных соединений очень влияет)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.