Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Безопасное примение ВВГнг
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ladoga1242
Привет всем форумчанам!
Приятель собирается утеплять балкон (деревянные бруски, между ними пеноплекс, обшивка пока точно неизвестна, возможно, пластик). Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение.
Вопрос: можно ли применять негорючий ВВГнг (или NYM) без гофры? Я понимаю, что с гофрой понадежнее будет, но в этом случае и пеноплекс придется сильно покоцать (гофра то 20-ка), и, что особенно не хочется, придется продырявить бруски.
Меня интересует Ваше мнение и Ваша практика.
ladoga1242
Привет всем форумчанам!
Подскажите, ставил ли кто-нибудь подрозетники и распаечные коробки в пеноплекс, обшитый пластиком.
Если да, то как крепили? И что получилось с точки зрения надежности?
Заранее благодарю!
Гость сочувствующий
Цитата(ladoga1242 @ 26.10.2018, 18:21) *
... Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение. ...

Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ...
savelij®
Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.
ladoga1242
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2018, 19:35) *
Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ...

На самом деле всё весьма печально. Дом не особо старый, но на квартиру идёт два двухжильных алюминия, кажется, четверки. Два автомата по 16А.
Приятеля я предупредил, что вместе с обогревателем ничего мощного включать нельзя.
По-хорошему проводку неплохо бы переделать, но она заштукатурена, а ремонт уже сделанicon_sad.gif

Цитата(savelij® @ 26.10.2018, 19:35) *
Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.

Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение?
Приятелю было бы проще сделать в коробах, но Вы знаете, эти прекрасные женщины так любят эстетику...
savelij®
Цитата(ladoga1242 @ 26.10.2018, 21:12) *
Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение?

Про ПТЭЭП ничего не скажу... даже не знаю каким боком его сюда приткнуть... icon_wink.gif
А вот ныне действующие нормативы не позволяют проложить кабель (хоть в гофре, хоть без неё) внутри горючих оснований...
просто Гоша
Если по нормальному утеплить балкон (2 слоя фольгоизола, а между ними пенопласт потолще) то ничего обогревать не надо. Он же не совмещает этот балкон с залом. Правильно? Остекление какое? Освещение пробросить и харе.
Бабам молчать, а не командовать. А то ищь распустились ...
ladoga1242
Жена художник и планирует работать на балконе. Соответственно при -20 за бортом обогрев по-любому нужен.
просто Гоша
Надо утеплять всё окромя той стены которая граничит с залом. Правильно? Вот на ней и размещать всю электрику. А творческим людям, да, лучше не перечить.
Инк
В наших нормативах по этой теме чёрт ногу сломит. Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать как разрешение прокладывать ВВГ НГ (соответствующий конкретному стандарту) непосредственно в горючем основании. Но это не точно icon_smile.gif С гофрой (пластмассовой) заморачиваться смысла не вижу, если хочется понадёжнее - нормальная металлическая труба или 10 мм негорючего материала со всех сторон.
Гость сочувствующий
Цитата(Инк @ 26.10.2018, 22:50) *
... Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать ...

У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать?
Инк
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2018, 9:45) *
У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать?

Год уже как по нему живу. В понимании сложнее предыдущей редакции. На русском языке к сожалению пока нет, подозреваю, что уже и не будет. Пароль для Гугла "ПУЕ 2017 pdf", не помню откуда качал. Если надо, могу на почту скинуть.
Гость сочувствующий
Цитата(Инк @ 28.10.2018, 12:40) *
... Если надо, могу на почту скинуть.

Спасибо, попробую разобраться!
razread
Если хотите по правилам то только в металлической трубе. Либо если прокладываете кабель по горючим материалам то под него нужно подкладывать негорючую основу выступающую на 10 см(не помню точно, нужно книги почитать) от кабеля.
ladoga1242
А если в металлорукаве?
uvk2
Почему именно в трубе? Металлический кабель-канал не канает?
Инк
Канает, если обладает локализующей способностью.
Костян челябинский
Цитата(ladoga1242 @ 29.10.2018, 20:25) *
А если в металлорукаве?

Отказать
uvk2
Цитата
если обладает локализующей способностью.
Расшифруйте. Вот такой к примеру, обладает этой способностью? Как это понять?
Костян челябинский
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин металла для обеспечения локализующей способности в зависимости от сечения провода. А СП 31-110-2003 и какой то ГОСТ (не помню номер) уточняют эту таблицу для сечений до 2.5 квадрат. В ПУЭ оно не нормируется, а в СП уточняется, что толщина стенки не должна быть ниже 0.5 мм
uvk2
Ясно, спасибо.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2018, 7:03) *
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин..
Табличка с "не нормируется" была не в ПУЭ, а в СП31 и м/р очень даже годился. В СП256 появились 0,5мм. Откуда взяли именно это эначение - не понятно. Во всяком случае не из трудов Смелкова.
Костян челябинский
Олега, спасибо за уточнение. Все правильно. Но металлорукав все равно не годился в силу того, что он не сплошной.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2018, 16:00) *
Но металлорукав все равно не годился в силу того, что фон не сплошной.
Он и не должен быть сплошным, лишь бы первая цифра в IP была не менее 4 (IP4X). Через путний замок ничего не проскочит. А на сегодня м/р и вовсе в ПВХ (с НГ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.